у меня стоит в магазине морозильный бонет у него два компрессора, один при работе тёплый,
а другой горячий и плохо запускается если чуть напряжение слабеет ,что это может быть
у меня стоит в магазине морозильный бонет у него два компрессора, один при работе тёплый,
а другой горячий и плохо запускается если чуть напряжение слабеет ,что это может быть
Тот что горячий замените или через какое-то время придется заменить оба. Да и т-ру уже похуже набирает...
1)попробуйте увеличить время "отдыха" компрессора путём увеличения дифференциала на контролере вместо 2-х градусов (обычно устанавливаемых) поставьте 5-7. чтобы температура в охлаждаемом объёме оставалась в норме, задайте её градуса на 2 меньше.
2)на электриков давите пусть 220 обеспечат.
это всё лирика и бредятина. температура обмотки импорта допускаемая +120.. кожух поменьше под 90-рука не держит... марка? газ? давление испарения? при какой температуре? потребляемый ток? субъективные впечатления ничего не значат. это железо.. а дифференциал тож на 7 не надо-чем боле стоит -тем боле работает...а вот напругу отследить надо.
muravei77, У меня с ванной и напряжением тоже самое.
Могу написать по собственному опыту. Электрики поменяли кабель- пуск стал легче, дифференциал поставили на место, но потом сделали 4 градуса
Объяснение простое: давление в системе больше выравнивается и пуск легче.
Добавлю,что после первых клинов (когда уж было хотел менять компр.) прошло 2года и всё продолжает работать.Если пустится.а дифференциал тож на 7 не надо-чем боле стоит -тем боле работает.
напряжение и сечение кабеля - это само-собой, пусть лучше специалист "ощупает" все перегревы и переохлаждения, может че и вылезет, а так гадать бесполезно...
fylhtq, а ты корпус смотрел, может мало стоит из-за плохого термоса или злого кондиционера?
Если один работает,а второй периодически не пускается и горячий , то я бы посмотрел выравнивание давления на предмет частичного засора фильтра или капиллярки .Хорошо бы фото и марку оборудования т.к. встречал ванны с 2-мя Danfoss с маркировкой под R12 ,а на шильде R502.Сварки зоводские, без клапанов.Заправка 12 -не даёт температуру.Заправлял 22.
По времени стоял нормально, но из-за пониженного напряжения пуск был тяжёлый.
Если с первой попытки не пуститься, то может по теплухе щёлкать весь день. при этом компрессор греется как утюг.
Бонет новый, рядом такой же работает с таким же временем и напруга ни по чём.fylhtq, а ты корпус смотрел, может мало стоит из-за плохого термоса или злого кондиционера?
Но после увеличения дифференциала и этот зараза третий год сдохнуть не может.
Я уж замену подыскал,карман оттопырил... - сам не рад, что мысль пришла время отдыха увеличить. Зак об этом знает, и сделать стандартные установки на контроллере не выйдет. Жду.
а можно узнать марку сего холодильного корыта или это военная тайна?
fylhtq, с подобной проблемой еще ни разу не сталкивался, если чего то попробую, а бонет статика или с вентиляторами?
frezenok, бонет с вентиляторами, два агрегата киловата по-полтара, запас по мощности огромный,- корыто небольшое- температуру набирает быстро. На второй компрессор есть задержка при включении, иначе ни какая проводка не выдержит. Есть документ у зака в случь чего.а бонет статика или с вентиляторами?
fylhtq, название то имеет оно? хотя дело твоё партизань дальше....
да вопрос-то собственно не мой. и что у аффтара за бонет не знаю.название то имеет оно?
если интересно какую ванну я наблюдаю, то думаю это света не прольёт. производитель местный кустарь. назвал своё создание то ли "арианда" ти ли "ариана".
ну уж сойдётся всё на мне дык предоставлю полную инфо, как понимаете она не под рукой.тема кипит
как то на ариаду похоже... редкое говно. если это оно..
Социальные закладки