    Всем доброго дня.
    Клиент закрыл сервисные вентили( сплиты две 9-ки и один 12-й все на r22) и отбросил гайки и так все это провисело год. Оборудование для промывки отсутствует. Вопрос как прочистить магистраль, перемонтировать не возможно все вмуровано в стену?

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    А твои мысли сначала выложи. Что бы ты сделал?

  3. #3

    По умолчанию

    Думал промыть. Есть погружной насос Гномик. Налить в ведро 141b и включить на циркуляцию по идее температура кипения 31С , должно все получится. Вот только какой фильтр поставить что бы мусор собирал?

  4. #4

    По умолчанию

    Ну или как вариант продуть жидкой фазой фреона и поставить фильтр на газовую линию. А в конце сезона выкинуть фильтра.

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от havronich Посмотреть сообщение
    Ну или как вариант продуть жидкой фазой фреона
    А про остальное забудь, ибо от лукавого.. Я так в подобных случаях песок из трасс вымываю.. Климат у нас такой..

  6. #6

    По умолчанию

    А сколько уйдет приблизительно фреона(трассы по три метра)? Опять же приблизительно для сметы.

  7. #7

    По умолчанию

    Длинна трассы сколько?
    ИМХО главное что б влаги не было в трассе. Можно азотом под давлением продуть, отвакуумировать хорошенько и фильтра на жидкость и всасывание поставить.

  8. #8

    По умолчанию

    Вопрос больше не во влаге, ее фреон и вакуум уберет. Главное мусор убрать. А мусора там сто процентов много.
    Последний раз редактировалось havronich; 28.03.2015 в 22:18. Причина: Добавиь

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Вот видишь ведь можешь. А чтоб тебе не посоветовали(а еще посоветуют), решение то сам принимать будешь. Ценник то какой на возобновление? Условия?

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от havronich Посмотреть сообщение
    А сколько уйдет приблизительно фреона(трассы по три метра)? Опять же приблизительно для сметы.
    Никогда не считал специально, ибо для меня выполненная работа на объекте была приоритетной.. Но если прикинуть, то на примерно 12 метров трассы уходило 2-3 кг фреона, может чуть больше.. Оценка субъективная, по ощущениям своим. Мог и баллон целиком зафигачить, не принципиально, ибо конечная цена решала ВСЁ.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от havronich Посмотреть сообщение
    Вопрос больше не во влаге, ее фреон и вакуум уберет. Главное мусор убрать. А мусора там сто процентов много.
    не сказал бы что вакуум влагу уберет...
    в близи проезжей части кондеи стоят?

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от havronich Посмотреть сообщение
    Вопрос больше не во влаге, ее фреон и вакуум уберет. Главное мусор убрать. А мусора там сто процентов много.
    Прокачай уайт-спирит либо скипидар (фильтрик для сбора мусора обычный автомобильный с отстойником), потом можно R141 прокачать (граммов 200 ) для покоя души и всё...

  13. #13

    По умолчанию

    Я вакуумировал пустой баллон, засасывал вакуумом ацетон, потом догонял в баллоне с ацетоном давление до 8 бар азотом. Таким образом промывал под давлением голову и одновременно продувал. Слив делал в канистру, мусора в моем случае было не много, но был. Ацетона брал около 1,5 литров, лыжа 9ка. Делал так два раза, двумя баллонами, потом вакуум и все остальное. Фильтра не ставил, прошло два года, проблем не было. Ацетон профильтровал, до сих пор где-то лежит у меня.

  14. #14

    По умолчанию

    Кондеи стоят в стороне двора. Там просто строители скорее всего эти трассы туда сюда ерзали , пыли много.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
    Я вакуумировал пустой баллон, засасывал вакуумом ацетон, потом догонял в баллоне с ацетоном давление до 8 бар азотом. Таким образом промывал под давлением голову и одновременно продувал. Слив делал в канистру, мусора в моем случае было не много, но был. Ацетона брал около 1,5 литров, лыжа 9ка. Делал так два раза, двумя баллонами, потом вакуум и все остальное. Фильтра не ставил, прошло два года, проблем не было. Ацетон профильтровал, до сих пор где-то лежит у меня.
    Как вариант. но фильтр на жидкость бы поставил.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от constantyn Посмотреть сообщение
    но фильтр на жидкость бы поставил
    Я был уверен в выполненной работе, все так и получилось.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Никогда не считал специально, ибо для меня выполненная работа на объекте была приоритетной.. Но если прикинуть, то на примерно 12 метров трассы уходило 2-3 кг фреона, может чуть больше.. Оценка субъективная, по ощущениям своим. Мог и баллон целиком зафигачить, не принципиально, ибо конечная цена решала ВСЁ.
    Проблема как раз в том что когда люди на ценник не смотрят то и демонтаж заказывают специалистам. А так теперь приходится выкручиваться чтобы и работал и не сильно дорого.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Вот видишь ведь можешь. А чтоб тебе не посоветовали(а еще посоветуют), решение то сам принимать будешь. Ценник то какой на возобновление? Условия?
    1500 руб. работа(за один) + 200 руб за 100гр. фреона. Промывка, вальцовки, вакуум, дозаправка. Главное чтобы трассы не были заломаны.

  19. #19
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Да можешь хоть бензом, хоть ПБС с заправки промыть, ежели по дешмански. На конечный результат не повлияет. Не грузись особо.

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от havronich Посмотреть сообщение
    1500 руб. работа(за один) + 200 руб за 100гр. фреона. Промывка, вальцовки, вакуум, дозаправка. Главное чтобы трассы не были заломаны.
    Добавь стоимость фильтров в обе стороны, с условием их демонтажа через 2-3 недели работы систем. Если раньше не позовут. Все озвуч(пропиши).Не смогли нормльно демонтировать, пускай платят. А можно просто запустить, но гарантии 0,0.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Длинная трасса для кондиционера
    от s1im в разделе Монтаж
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.05.2020, 23:02
  2. Трасса после 410 на 22 фреон
    от Virtex в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:26
  3. трасса от кондиционера на р22
    от MaZaFaKa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 18:50
  4. 410 фреон. трасса
    от иван 2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 23:05
  5. длиная трасса
    от ARON в разделе Монтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •