Вчера побыл в роли шеф-монтажника целый день. Монтаж не стандартный, зак делает в коттедже из гаражного бокса 12х7,5х3м холодильную камеру на -12*С. Проем ворот 2,5х2,5м сделан был под Газель. Световой проем откатной двери 1,6х2м, размер по коробке 2,2х2,3м. Зак сделал гидроизоляцию и теплоизоляцию пола, стяжку, штробу под установку двери:
WP_20140605_13_22_07_Pro.jpg
На выступы по краям проема ворот положили и приварили горизонтальную перемычку длиной 4м из 75 уголка
WP_20140605_11_38_29_Pro.jpg
Затем поставили вертикальную стойку под правую часть коробки двери, приварили и к этой конструкции закрепили коробку
WP_20140605_13_26_32_Pro.jpg
Прикрутили направляющую-рельс
WP_20140605_15_27_35_Pro.jpg
Навесили дверь
WP_20140605_16_38_28_Pro.jpg
Работало 4 человека включая меня, заняло 6 часов с учетом что 3 раза ездили в метизный магазин - то сверла, то болты дополнительно докупали.
Дверь низкотемпературная с обогревом по периметру, полоса в штробе, к которой дверь прижимается тоже с подогревом.
Оставшийся справа от двери проем зак заложит кирпичем и сделает теплоизоляцию. Агрегат приедет через 2 недели