Тема: Электропроводка

Комбинированный просмотр

  1. #1
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    Лампочка Электропроводка

    (сообщения перенесены в отдельную тему. адм.)
    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    два с половой меди=это сорок ампер.
    это пожар батенька)) советую скачать программу "электрик" и не звать к людям "большую красную машину"))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #2
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это пожар батенька))
    Сори 30А, с четверкой попутал.

  3. #3
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Всегда грубо считал по советской меди множитель не больше 10. Сейчас ваще х/з..

  4. #4
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    ваще х/з..
    На малых токах выбор не поддается логике. 0.5кв.мм=11А, а 4кв.мм=40А. Хотя больше в восемь раз). У малого диаметра толще изоляция. Как теплоотвод.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Сори 30А, с четверкой попутал.
    лучше по старинке на 10 для мелочи (до 2,5).. скажем 25А на 2,5 квадрата..а от длины и нагрузки падение напряжение оно нехилое может быть. я считаю на 5%. зы: приглядитесь к кабелям которые шлёпают по ТУ-ну к примеру к банальным ВВГ да они на треть "похудевшие" сцуко.. уроды и твари-одни делают другие пидоры их покрывают.. "квадрат" он и в Африке "квадрат" (должен быть)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да они на треть "похудевшие" сцуко.. уроды и твари-одни делают другие пидоры их покрывают..
    Есть такое. Покупал ПВС 10 и спокойно на него надел наконечник от 6ки.
    Пошел бить морду продавцу -...- на бухте ПВС 10.
    Короче - отдал в зад. И прощай такой продаван...

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    И прощай такой продаван...
    прикол в том, что продаваны щас все такие. это не они виноваты.. а те твари что сертифицируют и должны проверять.. вот этих в реале мочить надо-они могут из за своей барыжности кучу трагедий наделать.. как они суки не поймут, что. в гробу карманов нету(( зы: а если ещё впритык считать.....
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    зы: приглядитесь к кабелям которые шлёпают по ТУ-ну к примеру к банальным ВВГ да они на треть "похудевшие" сцуко.. уроды и твари-одни делают другие пидоры их покрывают.. "квадрат" он и в Африке "квадрат" (должен быть)
    нарвался как-то на турецкий кабель..так одной жилкой палец проткнул нехило..там не медь а вооще х/з что..

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    там не медь а вооще х/з что..
    омеднёная сталь. видел такое..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    4кв.мм=40А.
    я бы взял уже 6..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    До 4х квадратов считал по 10А, для меди. Для особо ответственных случаев если длинна трасы превышает расчетное сечение*10 - просто брал следующий шаг сечения.
    т.е. расчет показал 1,5квмм, трасса - 25м - укладываю 2,5 и т.д.
    и никогда меня это не подводило.

    Для 6квмм и дальше - уже считал по ПУЭ. дорого однако...

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Для особо ответственных случаев если длинна трасы превышает расчетное сечение*10 - просто брал следующий шаг сечения.
    т.е. расчет показал 1,5квмм, трасса - 25м - укладываю 2,5 и т.д.и никогда меня это не подводило.
    Для гоп-стопного кондиционера правильно вести расчет сечения кабеля по предельному падению напряжения при пуске компрессора. В мануалах панасоника нашел, что падение не должно превышать 15 процентов от номинального. А также не помешает провести расчет на ток короткого замыкания для правильного выбора автоматического выключателя.
    Serega fox, а тебе советую книжки почитать по холодильной технике и не будет глупых вопросов.

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    07.12.2009
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    два с половой меди=это сорок ампер.
    нихрена себе загнули хотел-бы посмотреть воочию гдейто 2.5держат 40ампер? если только длинна провода не 2см

  14. #14
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holodservis.kd Посмотреть сообщение
    нихрена себе загнули хотел-бы посмотреть воочию гдейто 2.5держат 40ампер?
    Легко) В каждой таблице длительно допустимых токов. Двухжильный кабель 2.5мм в земле=44А.

  15. #15
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это пожар батенька))

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serega fox Посмотреть сообщение
    Вот еще Вопросик есть Вам работаю в основном не по весам хочу приобрести есть конечно очень точные стоят дорого что в замен можете посоветовать?
    Какая сумма не сильно шокирует?

  17. #17
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    По поводу выбора сечения конечно лучше пере@здеть. Учитывая современные сечения и качество меди. Вдобавок, трасса кондея не очень по теплоотдаче и провод в изоляцию укутан. Но увлекаться не стоит, т.к. таблицы не с потолка брали, и разбрасываться медью-дорого. Если трасса свыше 30м для силы и свыше 40м для сетей освещения, тогда берем на порядок выше. (ПУЭ)

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Подниму тему. Недавно ПВС 3х1,5 разделывал, так он сцуко мало того что нихрена не разделывается (в гараже где его делали тальк не положили и изоляция слиплась) так в нем и жилы из говна какого-то сделаны, по цвету медь и на срез того-же цвета, но жесткие как щетка стальная! Сечения естесно не хватает! Вернул в зад в магазин!

  19. #19
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Недавно ПВС 3х1,5 разделывал, так он сцуко мало того что нихрена не разделывается (в гараже где его делали тальк не положили и изоляция слиплась) так в нем и жилы из говна какого-то сделаны, по цвету медь и на срез того-же цвета, но жесткие как щетка стальная!
    То китаянское говно. сам попадал как-то..Походу они медяху со сталью мешают. Одной жилкой подушечку пальца проткнул на-раз. Они практически не скручиваются, чтобы в наконечник запхнуть.

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    То китаянское говно.
    SerB, теперь уже понял. Сейчас выбирая кабель беру ГОСТ на нем это в маркировке написано и микрометр показывает нормальное значение сечения!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. электропроводка на кариер
    от popov-ich в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 10:21
  2. электропроводка и аммиак
    от radon в разделе Электрика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 12:14