Мужчины, а подскажите мне по вот такой странности.
Ставит заказчику Галанз, и он мне пожалился что в прошлом году ему ставили Мидею. Как-то те монтажники ему доверия не внушали, и что-то долго они возились с вакуумником. То подсоединяли, то отсоединяли, потом опять подсоединяли. Мол посмотри, может его уже и почистить нужно. Короче, блоки чистые как новые (дом в лесу).
По табличке у него рабочий ток на холод 9,8А. На тепло 9.6А
Прикрутил я значит манометры (22 фреон) и вижу, что давление в районе 6 бар (температуры на улице+26, в доме где стоит внутряк +22 ), клещи зацепил за провод и увидел что рабочий ток както странно дергается от 6 до 6.92А (это вместо 9.8А).Это обычный гоп-стоп не инвертор.
Далее, я предположил что в нем стоит компрессор от 12 кондея, что оправдывает и рабочий ток и вес наружки в 33 кг (на 18-ом то как-то мало) и переключил кондишин на тепло.
На удивление на тепло у него ток был порядка 10А и давление на всасе 23бара, что обусловлено теплой погодой. Отсюда вывод что компрессор таки 18.
После чего мной был стравлен фреон почти до нуля, свакумирован блок и заправлен по весу 1020 грамм.
Но вот что странно. Ток то у него стабилизировался, и скакать перестал, но он всеравно был на отметке 6.5 А, кипел фреон при +4, по воздуху забирая +21.8С в помещении -выдавал +8.4 С.
Длина трасы 3 метра. Заломов нет, трасса вся прямая.
Заказчик то жалоб на кондер не имеет, но как так?
Есть идеи?
Социальные закладки