Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Мультизоналка Fujitsu AO90RPBMF

  1. #1

    По умолчанию Мультизоналка Fujitsu AO90RPBMF

    Стоит мультизоналка Fujitsu AO90RPBMF с 12 внутр. блоками(модель одного из них AS12TFCMF). Но вот беда... на каждой внутрянке стоит свой расширительный клапан, но почему то после выключения кондера с пульта он не полностью закрывается и по теплообменнику продолжает циркулировать фреон (начинает булькать как вода в трубах), что в свою очередь влияет и на работу других внутрянок которые включены! Что это может быть?? Почему клапан не закрывается полностью??

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Потому что ему пришель писецъ

  3. #3

    По умолчанию

    хорошо.. допустим... а на другой такой же системе наоборот клапан не пропускает достататочное кол-во фреона в теплообменник и кондер не холодит! хотя на тепло работает отлично! что это может быть??? подскажите)

  4. #4

    По умолчанию

    Вангую тройники вместо рефнетов.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Неа. Это писец. И он не лечитса. EEV работает нормально.
    А плохо холодит, потому что система горбатая. Жалкое подобие VRF, первый блин комом, факиншит, фулшит, вотзефак и писдесама.

  6. #6

    По умолчанию

    так если EEV работает нормально, то чему же писец?? плате что ли??

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg-1224 Посмотреть сообщение
    Почему клапан не закрывается полностью??
    ...была такая хрень, когда разобрались, оказалось, что при монтаже перепутали подачу с обраткой....

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg-1224 Посмотреть сообщение
    так если EEV работает нормально, то чему же писец?? плате что ли??
    всей системе. Чтобы ее вылечить инструмента у вас нет и не будет. Его кстати нет ни одного дистрибьютора в Украине и России. Жадные ипонцы накосячили и свои же косяки отказались устранять. Ибо это означало, что они спроектировали горбатую систему.

  9. #9

    По умолчанию

    короче сегодня заменили км на этой системе! вдобавок оказалось что датчик на нагнетательной трубе у этого км накрылся! не факт что у остальных двух они исправные! но как же она работала с неисправным датчиком (возможно и не с одним)???? и есть ли возможность где то найти полный комплект датчиков нар. блока на такую систему???? их там 7 штук... на фишках есть номера 55(одна большая в которую входит 5 датчиков) и два с номерами 51!!

  10. #10

    По умолчанию

    Инвертор что ли поменяли? )

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    1. Если накрывается компрессор, выбивает автомат. А накрывается он потому что безмозглые монтажеры льют по очкам.
    2. Перед заменой компрессора надо снимать датчик нагнетания с трубы чтобы не спалить его горелкой. Просто так этот датчик не ломается. Т.е. это ваш косяк.
    3. У вас все только начинается. Я лучше чем кто либо знаю глюки этой сранной VRF. И все что говорю пролетает мимо ваших ушей.
    Сплитчек он и в Одессе сплитчек. Ничего личного.
    2 Артурыч. Это S серия на Copeland ON/OFF

  12. #12

    По умолчанию

    Тогда не страшно. Подвози копланды, бугурти на систему. Хотя ей по идее не менее 10 лет.

  13. #13

    По умолчанию

    1. Никакой автомат не выбивал, км работал тупо вхолостую, т.е. он ничего не нагнетал, конденсатор холодный, вентиляторы выключаются, а давление после включения этого км подымается с 4 до 6!!!
    2. Датчик сняли еще когда стоял старый км, т.е. до работы с горелкой!!
    3. Я не спорю по поводу ваших знаний этой системы!! так все таки можно ли достать где то все датчики на нар. блок??? и еще в зависимости от чего включается тот или иной компрессор??? почему не запускаются например два в паре, а работают только по очереди??? дайте ответ если кто знает!!!!

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    1. такое бывает. но очень редко.
    у копланда быстрее разрушитса втулка эксцентрика чем спиральное уплотнение, тем более его там нет)).
    2. странно, до замены горшка ошибки не было а потом появилась.
    3. все датчики можно заказать со склада в европе. вам он ближе. партномер в сервисном мануале.
    компрессоры включаются по индексам мощности. ротация по времени на 6hp. там три горшка 2, 4 и 6 hp. все просто. 2+4=6,. 6+2=8, 4+6=10, 2+4+6=12 hp. последняя комбинация почти никогда не используется. только при ойлрекавери

  15. #15

    По умолчанию

    епта...как все сложно) а что такое 6hp?? чет я не въехал) а есть ли у вас какая-то документация на эту систему?? скиньте в личку, плиз)) поизучаю на досуге!!!

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    HP - Horse Power. Лошадиные силы. Дык без мануала и Service Tool к ней лучше вообще не подходить

  17. #17
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Дайте в руки мне баян , я порву его ... совсем !

  18. #18

    По умолчанию

    ребята, а какова полная заправка этой системы?? на бирке пишется 10 кило, не маловато ли будет??

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oleg-1224 Посмотреть сообщение
    на бирке пишется 10 кило, не маловато ли будет??
    ты знаешь больше производителя?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    10 кило это внешник, остальное щитать по длине трасс. Если это не известно, то бук + сервис тул в помощь.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 11:31
  2. Fujitsu AJA45LALH
    от timur1986 в разделе Fujitsu
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 17:05
  3. продам fyjitsu ao90rpbmf
    от Biba163 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 18:41
  4. мультизоналка FDC224KXE6
    от xVasek в разделе Mitsubishi
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 23:49