Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Остановка чиллера York (No Run Perm)

  1. #1

    По умолчанию Остановка чиллера York (No Run Perm)

    Останавливается чиллер York на панели управления в статусе появляется надпись "No Run Perm", в ручную не перезапускается, простаивает всю ночь. Время остановки 6 вечера, время запуска автоматически 5 утра. Какие могут быть причины??? Нужно, чтобы он работал и ночью....

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danieldefo Посмотреть сообщение
    No Run Perm
    ..."нет протока носителя", причина одна, - выключают насос циркуляции носителя вечером, и включают утром...
    Чиллер то как называется?...если машина серьёзная, лучше пусть специалист разбирается...

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Или проток носителя становится слабым, частично отключаются насосы потребителей.

  4. #4
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    ...или прикрываются сервоприводы, которые регулируют подачу носителя на потребитель, так как нет необходимости в охлаждении. Если так то нужно было предусмотреть байпасный отвод, трехходовой сервопривод или вентиль.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    нужно было
    ...я же и говорю, богу - богово, кесарю - кесарево...

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а мож чёта просто засралось
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  7. #7
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    типа мозгов

  8. #8

    По умолчанию

    ...да нет, всё гораздо проще, раз в пять часов всё начинает работать. Просто контора экономит на обслуживании...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danieldefo Посмотреть сообщение
    No Run Perm
    о а я то думал что это - нет команды на запуск, обычно происходит когда разомкнуты контакты дистанционного запуска, и есть большое предположение что управляет его работой удаленный контроллер по своему расписанию, ну или по расписанию запрограммированному в чиллере. А это оказывается нет протока носителя вон оно че

  10. #10

    По умолчанию

    No Run Perm - обычно пишет когда хладоноситель не достаточно нагрелся чтоб запускать чиллер. Возможно не пускает расписание. Если дословно переводить - нет запроса на охлаждение.

    Нет протока - flow switch contact is open.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Если дословно переводить - нет запроса на охлаждение.
    ...это в какой же школе тебя учили такому дословному переводу?
    вот выдержка из инструкции:
    "Разомкнуты контакты разрешения на работу и контакты реле протока:
    SYS # NO RUN PERM
    (Система # Нет разрешения на работу)".
    А вы уж переводите, как хотите. Человек спросил, я ответил, потому что обслуживаю эти системы уже не один год.
    А вообще, вопрошающим в первый раз лучше не отвечать, как правило - ни тебе здрассте, ни мне - спасибо, не нам до свиданья. Не культуры, не эстетики, не сисек ))...

  12. #12

    По умолчанию

    Спс, уже сделали, проблема была у операторов... они просто не могли запустить, точнее не знали как Просто приехал, знающий человек и все заработало! Всем спс за помощь!

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danieldefo Посмотреть сообщение
    ...приехал, знающий человек...
    ...Вооот!, вот они!...ключевые слова благодарности и уважения к нашему скромному, незаметному но!...нужному ремеслу. Сапоги точит сапожник, пироги печёт пирожник. Всё встало на свои места ...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danieldefo Посмотреть сообщение
    уже сделали, проблема была у операторов
    чиллер запускается диспетчером из SCADA-системы что-ли?

  15. #15

    По умолчанию

    Меня раз пол часа уверяли, что неоткуда у них дать команду на пуск чиллера. При заказчике вынул провода дистанционного пуска, поставил перемычку, запустил чиллер, посоветовал как найдёт - вернуть обратно.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 13:09
  2. Остановка прецизионного кондиционера низкому давлению
    от bezmaks1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:03
  3. Помпажи чиллера Johnson Control (york) Ykklklh95
    от donilr в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 05:35
  4. Внезапная остановка кондиционера
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 18:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •