    По умолчанию Проблема с Самсунг Смарт инвертер

    Люди добрые может кто подскажет в каком направлении копать. Кондиционер Samsung AQV12PSBX проблема не охлаждает,на обогреве тоже толку нет,на охлаждении давление на всасе падает до 2 газ 410.подача на ощупь холодная обратка теплая.Судя по светодиодам sistem normal.Грешу на электронный трв как его проверить?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ailin, ты греши на дырку в трубке .
    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    на всасе падает до 2 газ 410

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Все и началось с дырки обратка в месте соединения с внутренним блоком в масле была.Я перевальцевал трубу блоки помыл,отвакумировал,под давлением не проверял нечем,заправил по весам думал сейчас возрадуюсь,а ничего не изменилось.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    А не может быть нарушена циркуляция во внутреннем блоке?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    R13a а ещё какие нибудь варианты кроме дырки могут быть?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Он хоть жужжит, когда запуск происходит?
    Так хорошо бы подключиться программой, посмотреть температуры датчиков, и управляет ли ТРВхой внутренний блок.
    И было бы неплохо иметь внешнюю плату управления шагового двигателя, чтобы можно было крутить трв вручную.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    Он хоть жужжит, когда запуск происходит?
    Он в смысле трв?Честно говоря не прислушивался , насчет программы конечно мысля хорошая но чего нет того нет
    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    И было бы неплохо иметь внешнюю плату управления шагового двигателя
    Где такую плату волшебную взять

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2013
    Сообщений
    64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    Он в смысле трв?Честно говоря не прислушивался , насчет программы конечно мысля хорошая но чего нет того нет
    Где такую плату волшебную взять
    Ага, ТРВ, должно быть слышно перед запуском компрессора и вентилятора.
    На Ардуине можно сделать, никакого волшебства.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2012
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
    На Ардуине можно сделать, никакого волшебства.
    Спасибо за советы я походу сильно от жизни отстаю что за зверь Ардуин

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 22:37
  2. самсунг RL32 CECSW возможная проблема?
    от ВИКТОР 79 в разделе Samsung
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 20:06
  3. Самсунг, проблема с дисплеем
    от Вальдемары в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 00:23
  4. Проблема с кондером самсунг
    от Shoked в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 04:42
  5. проблема с кондиционером самсунг aq09jwan
    от лаврик в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 03:22

Социальные закладки