Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 36

Тема: R404 на R134a

  1. #1

    По умолчанию R404 на R134a

    Добрый день.Витрина работает на 404.(умер компрессор)
    Возможна ли замена компрессора работающего на 134

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Нужно будет менять капиллярную трубку или ТРВ. Подобранный по холодопроизводительности компрессор на 134 фреоне будет дороже и по габаритам может оказаться больше. Если и менял, то наоборот с 134 на 22 или 404.

  3. #3

    По умолчанию

    По конструкции компрессора одинакового "объема" для 134го "слабее" чем для 404го.

  4. #4

    По умолчанию

    Масло одинаковое, подбирай по мощности компрессор на 134 фреоне (на 404 при одинаковом объеме мощность больше на 15-20, должно все работать.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Непонятно как-то, у нас в РФ 404а дешевле 134а, смысл брать более дорогой компрессор и пулить туда более дорогой расходник?
    К тому же родной фреон можно вдуть по весу (если есть).

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    смысл брать более дорогой компрессор
    Наверное есть б.у.-шка. Но вот по мощности как у неё ?

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    да пох.лижбы вытянул.всякое ставили .и не только на плюс но и на лари минусовые и чихать на капиляр.главное грамотно заправить

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    виталя, ты по всему форуму будешь некропостицизмом страдать?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от виталя Посмотреть сообщение
    да пох.лижбы вытянул.всякое ставили .и не только на плюс но и на лари минусовые и чихать на капиляр.главное грамотно заправить
    Накличишь беды такими методами работы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    ты по всему форуму будешь некропостицизмом страдать?
    Ему инкивизитор строгого выдал, вот он и обиделся.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    даваите по факту.если компрессор не перегревается,нормальный дифилинциал работы и нормально заправленный и новый будет работать долго и оч хорошо

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от виталя Посмотреть сообщение
    дифилинциал
    это хто такой?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    беда не беда все это мелочи.чувак это жизнь.я раньше тоже думал когда учился что все должно быть поуму .правельные углы наклона труб для возврата масла и тд.это нужно на больших камерах а остольное так работает.и банеты и витрины делал и камеры небольшие и трубы просто на полу лежали до нашего приезда.и о чудо оно все работало .и вот ненадо только по теории работать

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ему инкивизитор строгого выдал, вот он и обиделся.
    Я его только что ещё начал , он почти девственный , но скоро поймёт .
    Цитата Сообщение от виталя Посмотреть сообщение
    .чувак это жизнь.
    Чувак - это кастрированный баран.

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    включение отключение компрессора.промежуток времени.а если более точнее разница в градусах

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    чувак вот и ты

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    смешно.инквизитор!!!смешно ))

  18. #18
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от виталя Посмотреть сообщение
    дифилинциал
    в мемолиз!

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от виталя Посмотреть сообщение
    беда не беда все это мелочи.чувак это жизнь.я раньше тоже думал когда учился что все должно быть поуму .правельные углы наклона труб для возврата масла и тд.это нужно на больших камерах а остольное так работает.и банеты и витрины делал и камеры небольшие и трубы просто на полу лежали до нашего приезда.и о чудо оно все работало .и вот ненадо только по теории работать
    НУ хорошо, что у тебя все путем. Вот только ХЗ что крутить ТРВ или КВЛ чтоб -40 на рефе выжать.
    Давай практикуй. раз
    Цитата Сообщение от виталя Посмотреть сообщение
    на капиляр

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    виталя, тебе ещё не больно ? Или ты любишь общение с некрофилами ? Тогда пройдись по архиву не обращая внимание на срок давности.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продам R404
    от МихаилИван в разделе Расходные материалы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 01:04
  2. r404
    от мастер в разделе Поиск расходки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2016, 17:24
  3. r404 чем заменить?
    от swak в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 14:03
  4. продам r22.r404.
    от alayr в разделе Продажа расходки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 19:53
  5. Заправка R404
    от Adept в разделе Компрессоры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 13:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •