Сегодня на вызове накосячил, если можно так выразиться. Жалоба клиента: высокая температура в холодильном отделении, образование небольшого участка льда, при этом морозильная камера работает нормально. Приехал осмотрел холодильник, в хк небольшая льдинка сверху ровно посередине. Конденсатор по всей площади едва теплый. Фильтр шубуршит. Решил вскрыть контур, напаять новый фильтр заодно давануть капилярку. По запарке перекусил кт на мк контуре пришлось поменять фильтр, напять кл. Шредера, отвакуумировать и заправить по новой. После заправки по весам (70 гр.) Давление поднялось не выше 1 бара, это при выключеном компрессоре. При включении он пошел в вакуум. Скажите это нормально? Морозильная камера к моему приезду набрала температуру. К хк так и не добрался, закончился кислород. Пообещал завтра заехать. Прошу сильно не пинать, я еще учусь. Фреон 134.