Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Чиллер Aermec NSB

  1. #1

    По умолчанию Чиллер Aermec NSB

    Чиллер включен, 2 системы работают, одна из систем не запускается, в меню, где статусы систем данная система отмечена как "ww".
    Что это "ww" означает? В инструкции это не прописано.
    раб.png

    Контроллер pCO2

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Может wtf?))

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Может wtf?))
    К сожалению - нет. "ww" в прошлом году пару раз появлялась такая фигня, лечилась снятием питания пару раз с чиллера, сейчас заказчик заинтересовался что это, да и самому интересно. Проблема что с этим система не запускается, соседние загружены на 100 проц, а эта стоит.

  4. #4

    По умолчанию

    abladablad, попробуй датчики прозвони все, их там немного. Однажды тоже голову ломал, датчики врали, менял их не помогало - вылечилось протяжкой контактов в клеммах, в котрые датчики эти зажаты были.
    А так без мануала не догадаться.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    abladablad, попробуй датчики прозвони все, их там немного. Однажды тоже голову ломал, датчики врали, менял их не помогало - вылечилось протяжкой контактов в клеммах, в которые датчики эти зажаты были.
    А так без мануала не догадаться.
    В мануале этого нет. Вырезка из мануала в первом сообщении.
    http://aermec.ru/Files/Objects/221.pdf - вот он
    Датчиков там всего десяток максимум, и на неисправность каждого есть своя авария.

  6. #6

    По умолчанию

    abladablad, может "ww" - это контроллер из сети вывалился.......
    я так понял имеются три контура (три компрессора), каждый из которых управляется своим контроллером? и эти контроллеры объединены в сетку

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    wtf - это вотзефак. А если по существу, надо взять ключ, записать образ памяти с живого контроллера и посмотреть, что получится.
    А еще лучше найти дядю Мишу главспеца по Аермеку и тупо заплатить ему бабла.

  8. #8

    По умолчанию

    тупо платить бабло дело богоугодное........
    abladablad внедри контроллеры DELTA ELECTRONICS китайские - дешево и сердито.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    abladablad, может "ww" - это контроллер из сети вывалился.......
    я так понял имеются три контура (три компрессора), каждый из которых управляется своим контроллером? и эти контроллеры объединены в сетку
    Там один контроллер на 1-2 система и отдельный на 3ю. отвалилась 2ая система.
    Пока написал в ТП англичанам, подожду что ответят.

  10. #10

    По умолчанию

    abladablad, а сколько лет системе? у меня бывало вспомогательные контакты отваливались на пускателях после 10 лет работы. Лично я начинаю искать сначала простые причины- датчики, контакты реле протока и т.п. Повторюсь - от плохого контакта датчиков идет погрешность в 20 гр. и более.......

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Нас жаба не придушила. У дяди Миша вся инфа и прошивки по Аермеку. Быстро приехал и вылечил контроллер. Не из своего же кармана платили.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    abladablad, а сколько лет системе? у меня бывало вспомогательные контакты отваливались на пускателях после 10 лет работы. Лично я начинаю искать сначала простые причины- датчики, контакты реле протока и т.п. Повторюсь - от плохого контакта датчиков идет погрешность в 20 гр. и более.......
    Контакты тут тоже отваливались, поэтому весной всё протягивал перед пуском. Сейчас поеду смотреть что там. Англичан так и не дождался.

  13. #13

    По умолчанию

    Вообщем "ww" пропадает после снятия питания с чиллера, и система успешно запускается. Появился новый вопрос, там-же в статусе систем появляется "sp" - какое-то ограничение, не дающее загрузиться свыше 85 проц, т.к. у нас жарковато сегодня - предполагаю что из-за жары, никто не в курсе?

  14. #14

    По умолчанию

    Логично предположить по конденсации разгружается что бы не падать в аварию.
    Хотя SP обычно suction pressure то бишь давление всасывания, так что защитный механизм работает и на высокое давление кипения.
    Стандартные варианты защиты и разгрузки.
    Вода то поди теплая очень на него пошла., а байпасец приоткрыть никто не захотел.

  15. #15

    По умолчанию

    Гликоль 12 градусов, suction pressure - первое же предположение, но на всасе 2,2-2,4bar (134a), на выходе с испарителя гликоль 7 градусов. Конденсация завышена, ребята должны будут помыть конденсаторы, дальше увидим. Меня смутили сами буквы.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Нас жаба не придушила. У дяди Миша вся инфа и прошивки по Аермеку. Быстро приехал и вылечил контроллер. Не из своего же кармана платили.
    добрый день! что за дядя Миша? дайте пожалуйста координаты. Начались непонятки с контроллерами холодилок...при запуске быстро проходит инициализацию, а потом ооооочень долго проходит строка sending до 100% и тупит..не реагирует ни на что, компрессора не запускаются.

Похожие темы

  1. Чиллер AERMEC NRA ошибка C1 HP-HST
    от Aleksandr8 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 20:15
  2. Чилер Aermec NRL0700
    от dmitriev в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 08:43
  3. Aermec чиллеры
    от Jason в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:19
  4. вопрос об кондиционере Aermec
    от sergey55555 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 12:15
  5. Aermec
    от Прошка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 20:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •