Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Подскажите пожалуйста!

  1. #1

    По умолчанию Подскажите пожалуйста!

    Добрый день , подскажите какая норма заправки в оконном кондиционере Samsung AW07NOB ? Вчера принесли без шильдика , по манометрам я конечно заправил , но вот точный вес ни где найти не могу

  2. #2

    По умолчанию

    Кондюк старый и по оконникам минимум инфы, R-22 410гр.
    А так скачай себе файл и пользуйся

  3. #3

    По умолчанию

    LEO351, Спасибо) а 410гр это не многовато(или это точно)? я залил 360 и давление около 4-бар. Всасывание в принципе покрыто росой и испаритель вроде весь протягивает, а когда принесли то только два первых калача были обмёрзшими , и всас. сухой.И кстати в кондере этой же фирмы только AW05 220 гр , в два раза меньше получается....

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 11mikha11 Посмотреть сообщение
    360 и давление около 4-бар.
    долей ещё 50 и будет 4,2

  5. #5
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 11mikha11 Посмотреть сообщение
    в оконном кондиционере
    Цитата Сообщение от 11mikha11 Посмотреть сообщение
    давление около 4-бар
    А какое тогда кипение? Не мало 4бар для 410-го? В Ейске поди не -10С сейчас на улице.

  6. #6

    По умолчанию

    А про 410а речи небыло ))читай внимательней))-это вес

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    долей ещё 50 и будет 4,2
    +, с манометром дружить надо, помнится... А он кажет 4,0 при кипении R22 при нуле градусов...

  8. #8
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    -это вес
    ...ёпти. Оконник на 410-ом эт как "Ока" на нитрометане.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    ...ёпти. Оконник на 410-ом эт как "Ока" на нитрометане.
    А чо? Может человек хочет сугроб под окном в июле, в Ейске...

  10. #10
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Может человек хочет сугроб под окном в июле
    Ну да. У них сезон курортный скоро.

  11. #11

    По умолчанию

    вобщем всем спасибо!!! решил так оставить , раз уж точных данных пока нет, у нас сейчас не такая-уж жара, а как найду 100% информацию , дозаправлю а то боюсь перелить... а насчёт курортного сезона , то да ,вода у нас уже +23-25С

  12. #12

    По умолчанию

    11mikha11, вот посмотри
    AW07-09.pdf

  13. #13

    По умолчанию

    LEO351, Спасибо огромное , поеду сейчас дозаправлю благо , я клапан впаял. терь можно быстро это делать...

Похожие темы

  1. подскажите пожалуйста
    от xXx12 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 19:23
  2. подскажите пожалуйста
    от xXx12 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 18:56
  3. Подскажите пожалуйста
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 21:36
  4. подскажите мне пожалуйста
    от владимир е в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 10:06
  5. Подскажите пожалуйста
    от DonPedro в разделе Samsung
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 15:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •