так сложилось, что живу я в средиземноморье, работаю в провайдере, и немного дружу с паяльником и схемотехникой. так как люди здесь небогатые и жмотистые (а электросеть скверная, электричество вырубают по 6+ раз на день) - охлаждают серверную комнату четыре бытовых сплита, из самых простых "старт-стопов", два gree и еще да какой-то подобной марка.
сплиты с постоянным упорством накрываются, и у меня наконец дошли руки собрать схемку с 6-ю сенсорами (по сенсору на выхлоп внутри комнаты, просто датчик в комнате, на улице). вобщем оказалось, что кондеи работают как попало - один включен постоянно, один включается на две-три минуты, один включается изредка, и один молчит почти все время. но впрочем чего от них ожидать? они на такое применение не рассчитаны.
поэтому хочу сделать принудительно управление кондеями по своему алгоритму. соответственно возникают следующие вопросы:
1)можно ли выключать кондей просто снимая с него питание? не наносит ли это вред компрессору? (не хотелось бы делать полную плату управления, хотя судя по универсальным платам - там несколько 30а реле, и одно 5а, остальное термодатчик и ir приемник, ну и собственный бп).
2)какое оптимальное время для работы кондиционера со включенным компрессором? чтобы побольше эффективность, и поменьше износ был.
3)стоит ли контролировать температуру радиатора внешнего блока? вроде бы как при 40-45c кондиционер перестает эффективно работать.
4)есть ли смысл мониторить ток и вибрацию? замечал, что мой домашний кондей, из таких же дешевых, иногда после бросков напряжения начинал натужно гудеть и потребление явно росло (выбивало автоматы, если были включены другие мощные потребители).
благодарю за помощь!