Тема: Недозаправка камеры?

  1. #21
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну и скинь всё да заправь 80% ресивера шоб не думалось))
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    высчитай по объему ресивера минус 10%,еще 10% в кондере остануться
    Спасибо, уже шота)

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Bitzer 4PCS-15.2Y-40P на 507-м. Камера быстрого охлаждения сыров (минус два) на 25м.кв. В пожарном порядке попросили сделать хоть что-то, т.к. цех без холода остановился. При вкл. работает полминуты и стает. Со слов зака залили целый баллон три месяца тому. Подумал на утечку, поискал "масло", полез к РНД, понял, что оно ващще не подключено), а выключалось по ВД при 20bar уставки. Зак позвонил монтажникам, те сказали ставить на 25bar. Запустили. В смотровом сначала "вихрило" сильно, после набора почти перестало. Полчаса камера набирала, По ВД с 24 упало до 22, по НД с 4.5 до 3.7. Температура выхода конд+44С,(ПО=4) Темп. всаса +15.5 (ПГ=24?). Кондер был с пылью, но светился насквозь. На улице+25. Т.к. сказали спасибо, до свидания, я свалил, но кажется недозаправка имеется. Как считаете?
    Какая то самопально расчитанная система.
    Последний раз редактировалось egoiste; 14.05.2014 в 03:01.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Какой то полусамопал) ей богу)

  4. #24
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Кондер был с пылью, но светился насквозь. На улице+25.
    В таких случаях всегда мою керхером и до следующего лета по ВД не рубит.Просветы просветами . но рёбра должны быть чистыми.

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    В смотровом сначала "вихрило" сильно, после набора почти перестало.
    Стекло после фильтра ?

  5. #25
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Просветы просветами . но рёбра должны быть чистыми.
    тоже придерживаюсь этого
    Олег.., если будешь перезаправлять систему, фильтр тоже заменить не помешает

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    всегда мою керхером и до следующего лета по ВД не рубит.Просветы просветами . но рёбра должны быть чистыми.
    думаю это даже не подлежит обсуждению.Олег проверь направление вращения вентиляторов конденсатора судя по твоему фото должно быть по часовой и на каких давлениях идёт команда на их включение.

  7. #27
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Кондер был с пылью, но светился насквозь.
    Я бы промыл. В Пяторочке так же пыльный светился...Промыл и пошло дело

  8. #28

    По умолчанию

    Найди утечку а потом заправь пока шарик не всплывет на ресивере!

  9. #29
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    В таких случаях всегда мою керхером и до следующего лета по ВД не рубит.Просветы просветами . но рёбра должны быть чистыми.
    Совершенно верно! Сегодня в полдень опять там тусил. Звонят : -"Не охлаждает"!!!. Загрузили полтонны сыра 85 по цельс, и +16 в камере три часа не менялось. Сразу начали мыть кондер. Опосля: ВД упало с 22 до 15, выход с кондера с 40 до 29 цельсиев. Дозаправил 1.5кг ПО поднялось до 7 (хотя в смотровом ресивера-не появился). В камере за полчаса до с 16 до +11. Спасибо. Как всегда- все было банально.

  10. #30
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    на каких давлениях идёт команда на их включение.
    Вкл при 16.5 дифф=3 Не первый раз встретил, что РД управляет сразу двумя вентами. А не правильнее один напрямую, а второй через РД? Или зимой для нормального ВД и одного докуя?

  11. #31
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Найди утечку а потом заправь пока шарик не всплывет на ресивере!
    ХЗ.Облазил и трассу метров 15 прошел. Течик не трехрублевый, но ...не нашел. Масла ващще нет.(пятен) Так бывает?

  12. #32
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Какой то полусамопал
    Монтажники со Львова кстати) 1000км от сюда.

  13. #33

    По умолчанию

    Зимой она встанет тупо с 1 постоянно рабочим, 2 реле по одному на вент с разбежкой уставок.
    Бывает, микропора на ресиверах, которая только при определенном давлении фонит, бракованные фильтры, которые по корпусу фонят.

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Так бывает?
    легко. к примеру на воздушке по серёдке))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #35
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    Вкл при 16.5 дифф=3 Не первый раз встретил, что РД управляет сразу двумя вентами. А не правильнее один напрямую, а второй через РД? Или зимой для нормального ВД и одного докуя?
    Каждая установка - это отдельная личность со своим характером, поэтому и подходить нужно индивидуально. Вариантов регулирования давления конденсации при двух вентиляторах можно предложить несколько, наиболее подходящий к конкретной установке и условиям её эксплуатации нужно определять на месте:
    1) два РДв - по каждому на вентилятор,
    2) одна фазорезка и одно РДв - на один -фазорезка, на другой - РДв,
    3) фазорезка и РДв - сразу на оба вентилятора.
    необходимо только учитывать мощность вентиляторов и диапазон (по току) использования фазорезок. С фазорезками интереснее получается: более плавное регулирование давления, а порой практически исключаются колебания. Вариантов ещё можно придумать немало.
    Поясню почему нужно дублировать фазорезки РДв: Danfoss-кие почему-то не выходят на максимальные обороты, и если конденсатор впритык или недоразмерен....

  16. #36
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    1) два РДв - по каждому на вентилятор,
    2) одна фазорезка и одно РДв - на один -фазорезка, на другой - РДв,
    3) фазорезка и РДв - сразу на оба вентилятора.
    Видел фазорезки. Классно работают. Зимой почти не крутят. Спасибо за ликбез.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Заводская недозаправка ХМ 4624 / частичная утечка хладона?
    от Simcat в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 21:30
  2. Испаритель для камеры
    от Тоша-кап в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 19:19
  3. Оттайка камеры
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 23:59
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:24
  5. монтаж камеры
    от Санька в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 22:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •