    Уважаемые форумчане! Есть VRV Daikin в которой раз в год производят полную замену 410-го фреона. На ней есть утечка (неустранимая). Просто дозаправка естественно не помогает - система заваливается в аварию. Известно, что R410A это смесь R32 и R125. Кто-нибудь выравнивает состав смеси доливкой одного из компонентов используя газоанализатор? И какой газоанализатор посоветуете?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    my_rex, баллон 410 стоит в разы дешевле , так зачем напрягать задницу ?

  3. #3

    По умолчанию

    R13a, А если чиллер на 410-м 150л поменять?

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Делай это ЗА ДЕНЬГИ , если не хотят устранять утечку. Неустранимых утечек нет , бывают жадные хозяева , так их лечить стоимостью и надо. Есть такая поговорка : Нас не учили мёртвых лечить , - так вот и используй принцип , пусть у них голова болит.

  5. #5

    По умолчанию

    R13a, Вашими бы устам мед пить......Короче я понял - нету в природе анализатора для R125

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    нету в природе анализатора для R125
    Нету неразрешимых проблем . Не следствие нужно поправлять , причину устранять.

  7. #7

    По умолчанию

    R13a, Мне тоже не нравится как мир устроен

  8. #8

    По умолчанию

    my_rex, ну вот появился у тебя прибор, дальше что???? Будешь вычислять, сколько чего добавлять? ...или добавлять и анализировать?....этот прибор себя до седьмого пришествия не окупит.
    И ещё вопрос, - что такое неустранимая утечка???....нннну оччень любопытно...

  9. #9

    По умолчанию

    Нашел.


    68940

    Быстро и автоматически идентифицирует и определяет чистоту R-134a, R-22, R-404A, R-407C и R-410A, чтобы помочь устранить потенциал человеческой ошибки
    Большой, удобный для чтения дисплей графиков
    Дополнительный аккумулятор длится весь день
    Прочный переносной кейс включает необходимые шланги
    Встроенный принтер работает мгновенный квитанцию ​​для удобного и точного выставления счетов потребителям

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Дополнительный аккумулятор длится весь день
    Учи китайський всю ночь

  11. #11
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Нашел
    а ты на его стоимость смотрел? Самый дешевый (не этот конкретно, а его аналог), со скидкой, без доставки и растаможки 4450 бакинских..

  12. #12

    По умолчанию

    SerB, Ну да. Недешево. Но если он адекватно работает и снижает реально трудозатраты, то окупится.

  13. #13

    По умолчанию

    лол...вперёд и с песней)

  14. #14

    По умолчанию

    ...а сколько там всего то???...

  15. #15

    По умолчанию

    yrtchik, 20 кг

  16. #16

    По умолчанию

    Нет там капилярок, и ТРВ тоже.
    Нашли в 3 этажном здании утечку в стене. Разбивали перфом, запаивали. Все дискуссии про дорогой ремонт идут лесом. Или лейте фреон или искать нормальными течиками утечки, вскрывать и ремонтировать.
    Не забываем о выносе масла из контура постепенном.

  17. #17

    По умолчанию

    ...я бы сварганил эвакуатор, это раз, и застращал персонал так, что они отдали бы любые деньги, лишь бы разломать этот супер ремонт - это два...

  18. #18

    По умолчанию

    да о чем речь,если контора ворочает нулями......неплохая прибыль раз в год)))))руби сук и соси лапу.Не хочу обидеть,так к слову пришлось

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,685

    По умолчанию

    Попробуй герметик для систем кондиционирования и холодоснабжения, сейчас имеется в продаже. На 90% устраняет все утечки. По поводу не устранимых утечек- масло тоже ведь уходит и на стене через некоторое время выйдет, если конечно утечка в стене, все равно рано или поздно ремонт делаться будет вот только вопрос за чей счет?!

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Попробуй герметик для систем кондиционирования и холодоснабжения, сейчас имеется в продаже. На 90% устраняет все утечки. По поводу не устранимых утечек- масло тоже ведь уходит и на стене через некоторое время выйдет, все равно ремонт делать будет или он или ты!?
    а по подробнее?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Повышенный шум наружный блок Saturn ST-24HRS (410a)
    от alexiv777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 15:25
  2. Заправка фреона R 410a.
    от sequoia в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 17:10
  3. Заправка фреона R 410a.
    от sequoia в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 21:58
  4. какой РВ стоит на GC/GU-S36HRN1 410a
    от Дмитрий-69 в разделе General Climate
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 14:29
  5. R-410a
    от sonik в разделе Курилка
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 21:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •