Тема: компрессор данфос sc15cl

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию компрессор данфос sc15cl

    Вызвали на холодильный прилавок Айсберг ПВСЗУП-0,6-1,56 среднетемпературный поменять компрессор, там стоял sc15cm, заказчик купил такой же, после замены заметил, что на конденсаторе первых два калача горячие остальные холодные, давление на всасе 0,4, заправлял по весам. ну думаю частичный засор капилярки, меняю капилярку на такую же, вакумирую, заправляю по весам, давление 1,2, ну думаю все, но не тут то было, через 40 минут компрессор вырубается по защите перегрева, что я только с ним не делал и дозаправлял и стравливал, уже и конденсатор электрический менял, все одно и тоже 30-40 минут работает и уходит в защиту. Напряжение в сети 227-230 вольт. Подскажите куда еще можно копнуть?

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    А да еще забыл, сопротивление на обмотках 5 Ом на рабочей, 13 Ом на пусковой, насколько оно верно? Может кто подсказать?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LERbI4 Посмотреть сообщение
    А да еще забыл, сопротивление на обмотках 5 Ом на рабочей, 13 Ом на пусковой, насколько оно верно? Может кто подсказать?
    18ом получается всего? А ампераж какой на клещах?

  4. #4

    По умолчанию

    Можно было перед экспериментами ток померить к примеру.
    Ни слова о фильтре-осушителе не упомянул.
    Как определял одинаковость капиллярки?

    З.Ы. а что за прилавок? Можно фото? А то яндекс выдает только решение суда
    Заодно и фото агрегата не помешало бы дискуссии.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    18 ом получается, ампераж пока не мерял, завтра буду замерять. Просто клещ с собой не было.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Блин ребят извиняюсь, компрессор sc15cm, модера прошу поменять название темы, фото с шилдиком компрессора и витрины сейчас выложу

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LERbI4 Посмотреть сообщение
    А да еще забыл, сопротивление на обмотках 5 Ом на рабочей, 13 Ом на пусковой, насколько оно верно? Может кто подсказать?
    Кто, кто - Гугл!
    Жмем сюда
    Видим, что надо сделать самому, ждем результат по первой ссылке качаем ПДФ. В нем на английском, но можно по значку сопртивления найти значение сопротивления обмоток.
    Сделать вывод и отписаться, о выводах.

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LERbI4 Посмотреть сообщение
    Блин ребят извиняюсь, компрессор sc15cm,
    И что это поменяет ? Ты понимаешь , что обмотка в 5 Ом реально ненормально для подобного компрессора по его мощности ? Тут недавно компрессор 500 Вт проверял , так там 18 и 24 Ом было сопротивление обмоток , а 5 Ом может быть в теории у двухкиловатника. Пусковое там на Данффосе с двумя конденсаторами , вроде и должно стоять вертикально , а не лежать рядом , как случалось видеть.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    вот шильдик с витрины

    вот с компрессора

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    понимаю что сопротивление обмотки маловато, но померяв обмотки со сгоревшего компрессора у которого сгорела пусковая обмотка, а рабочая осталась целой и они оказались одинаковыми с новым компрессором, вот что меня озадачило.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Кто, кто - Гугл!
    Жмем сюда
    Видим, что надо сделать самому, ждем результат по первой ссылке качаем ПДФ. В нем на английском, но можно по значку сопртивления найти значение сопротивления обмоток.
    Сделать вывод и отписаться, о выводах.
    Все это я понимаю, но я ошибся в теме с названием компрессора, по sc15cm найти данные по сопротивлению не могу.

  12. #12
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    LERbI4, компрессор - полный левак , такие не производятся , наклейка на принтере печаталась.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    а 5 Ом может быть в теории у двухкиловатника.
    А если все таки сходить по ссылке в моем посту, то можно скачать вот такой файлSC15CL.pdf
    А в нем видно что теория с практикой не дружат, или теория не верна

    З.Ы. ТС благодари R13а, так бы не стал выкладывать.

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Насчет компрессора не знаю, но они продаются в магазинах, как отличить левак от нормального?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    LERbI4, компрессор - полный левак , такие не производятся , наклейка на принтере печаталась.
    Так енто ж труп! Новый думается секоп.
    З.Ы. ни о фильтре, ни о конденсаторе, ни слова, а агрегаттик весь в грязи.

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LERbI4 Посмотреть сообщение
    после замены заметил, что на конденсаторе первых два калача горячие остальные холодные,
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    ни о конденсаторе, ни слова
    Та писал он уже .

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    А если все таки сходить по ссылке в моем посту, то можно скачать вот такой файлSC15CL.pdf
    А в нем видно что теория с практикой не дружат, или теория не верна

    З.Ы. ТС благодари R13а, так бы не стал выкладывать.
    Я при много благодарен, но теперь мне нужно на sc15cm такую же бумажку=) а так огромное спасибо.

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Так енто ж труп! Новый думается секоп.
    З.Ы. ни о фильтре, ни о конденсаторе, ни слова, а агрегаттик весь в грязи.
    фото старого компрессора, ну уж извините не стал лезть под витрину фотать новый и так уже належался под ней=) фильтр сразу же поменял, конденсатор в порядке.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LERbI4 Посмотреть сообщение
    фото старого компрессора, ну уж извините не стал лезть под витрину фотать новый и так уже належался под ней=)
    Да ладно извиняться то, это я уже с R13a веду диалог.

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Та писал он уже .
    Цитата Сообщение от LERbI4 Посмотреть сообщение
    фильтр сразу же поменял, конденсатор в порядке.
    Вот теперь написал!

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    19.06.2012
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Замерил сегодня ток клещами - 6А.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь!!! компрессор Данфос
    от Олег76 в разделе Liebherr
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 12:21
  2. бонусы от данфос
    от RusCharyev в разделе Вопрос
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:30
  3. данфос sc 15
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:14
  4. Помогите подключить компрессор Данфос NF9
    от Механникус в разделе Компрессоры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 16:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •