Вызвали на холодильный прилавок Айсберг ПВСЗУП-0,6-1,56 среднетемпературный поменять компрессор, там стоял sc15cm, заказчик купил такой же, после замены заметил, что на конденсаторе первых два калача горячие остальные холодные, давление на всасе 0,4, заправлял по весам. ну думаю частичный засор капилярки, меняю капилярку на такую же, вакумирую, заправляю по весам, давление 1,2, ну думаю все, но не тут то было, через 40 минут компрессор вырубается по защите перегрева, что я только с ним не делал и дозаправлял и стравливал, уже и конденсатор электрический менял, все одно и тоже 30-40 минут работает и уходит в защиту. Напряжение в сети 227-230 вольт. Подскажите куда еще можно копнуть?