В Майами и должно быть 60 Hz. Для ларя для -20*С и на 404, на всасе должно не больше 0.4 бар. Возможно увеличение теплопритоков или компрессор хуже "качает".
В Майами и должно быть 60 Hz. Для ларя для -20*С и на 404, на всасе должно не больше 0.4 бар. Возможно увеличение теплопритоков или компрессор хуже "качает".
По ходу вся проблема в отсутствии специальных низкоэмиссионных стекол, уменьшающих теплоприток. Проверяй ларь на соответствие родных стекол. Лично тестировал несколько ларей с оконными стеклами (первый признак - они мокрые от конденсата, потому что "не держат холод").
Стекла оригинальные очень сложной формы и колхозно повторить я думаю будет сложновато.Я думаю,что площадь стекла очень большая и к тому же продавец не сразу закрывает его после продажи мороженого.
Когда пришел было -18,мороженое затвердело.
Фильтр поменял,капиллярки дуются,на всасе стало 0.5
Старый фильтр пока не резал,надо болгарку.
Послезавтра заеду проверю.
Лично мне проверять не надо, могу фотки сам выслать)))) А вот тебе иметь представление о "возможностях" 404а не помешает Возьми за правило фильтр менять, на тот, который в твоем фото. Мне вот сейчас попалась витрина на "дозаправку", поскольку фильтра сейчас нет, то так и сделал. Завтра привезу эти фильтра, и тогда переделаю, и рассчитаемся. Хоть фильтр и теплый, и даже шелестит, температура есть, но для режима -6...+6 работает с вибрацией, натугой и типа с гулом.
Значит, ты не резал фильтра, поработавшие с 404а....))))
Ой, как советую штук три отработавших порезать!
Нет, именно 404-й у нас дает такие засорения, на 22-м, например, они редкость вообще.
Я думаю такая разница связана с качеством самого фреона (у вас там, можетт еще нет китайского разлива)
и совершенно другие компрессора, естественно со своим же, отличным от применяемых европеских, маслом.
Сегодня смотрел ,он так же недобирает. -15 -17 и всё.Давление 0.5
Я думаю это компрессор или частичный засор капиллярок.Но почему давление тогда в норме?
Проверяй на выключение - может термостат поплыл, и выключает раньше времени.