Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 32 из 32

Тема: Компрессор на 60Hz +недобор температуры.

  1. #21

    По умолчанию

    В Майами и должно быть 60 Hz. Для ларя для -20*С и на 404, на всасе должно не больше 0.4 бар. Возможно увеличение теплопритоков или компрессор хуже "качает".

  2. #22
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    По ходу вся проблема в отсутствии специальных низкоэмиссионных стекол, уменьшающих теплоприток. Проверяй ларь на соответствие родных стекол. Лично тестировал несколько ларей с оконными стеклами (первый признак - они мокрые от конденсата, потому что "не держат холод").

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Стекла оригинальные очень сложной формы и колхозно повторить я думаю будет сложновато.Я думаю,что площадь стекла очень большая и к тому же продавец не сразу закрывает его после продажи мороженого.
    Когда пришел было -18,мороженое затвердело.
    Фильтр поменял,капиллярки дуются,на всасе стало 0.5
    Старый фильтр пока не резал,надо болгарку.
    Послезавтра заеду проверю.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
    пока не резал,надо болгарку.
    Про это мог и промолчать,тебе её мы непришлём!

    Цитата Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
    и к тому же продавец не сразу закрывает его после продажи мороженого
    Дождись результата своей работы,сдай в параметрах,роспись в документе ,а потом хоть пусть с открытом стеклом торгуют!

  5. #25
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
    ... Старый фильтр пока не резал,надо болгарку.
    Послезавтра заеду проверю.
    Лично мне проверять не надо, могу фотки сам выслать)))) А вот тебе иметь представление о "возможностях" 404а не помешает Возьми за правило фильтр менять, на тот, который в твоем фото. Мне вот сейчас попалась витрина на "дозаправку", поскольку фильтра сейчас нет, то так и сделал. Завтра привезу эти фильтра, и тогда переделаю, и рассчитаемся. Хоть фильтр и теплый, и даже шелестит, температура есть, но для режима -6...+6 работает с вибрацией, натугой и типа с гулом.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Лично мне проверять не надо, могу фотки сам выслать)))) А вот тебе иметь представление о "возможностях" 404а не помешает Возьми за правило фильтр менять, на тот, который в твоем фото. Мне вот сейчас попалась витрина на "дозаправку", поскольку фильтра сейчас нет, то так и сделал. Завтра привезу эти фильтра, и тогда переделаю, и рассчитаемся. Хоть фильтр и теплый, и даже шелестит, температура есть, но для режима -6...+6 работает с вибрацией, натугой и типа с гулом.
    Согласен,эти здоровые фильтра работают без замечаний.Я ни разу забитый,чтоб не проходило не встречал.
    Всегда их ставить смысла нет,т.к. попадаются такие витрины ,что туда и обычный за счастье))))

  7. #27
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Значит, ты не резал фильтра, поработавшие с 404а....))))
    Ой, как советую штук три отработавших порезать!

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Значит, ты не резал фильтра, поработавшие с 404а....))))
    Ой, как советую штук три отработавших порезать!
    Я их всегда режу.На 134 та же хрень между прочим.Я как то не задавался вопросом от чего они забиваются и не стал бы акцентировать именно на 404 .
    Мне чаще всего попадаются забитые наглухо на 134-ом на холодильниках S76 годов 2002-2005,причем я вскрывал систему первый.

  9. #29
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Нет, именно 404-й у нас дает такие засорения, на 22-м, например, они редкость вообще.
    Я думаю такая разница связана с качеством самого фреона (у вас там, можетт еще нет китайского разлива)
    и совершенно другие компрессора, естественно со своим же, отличным от применяемых европеских, маслом.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
    А что это даст?
    Увеличение производительности на 2-3%, возможность дозаправки а не перезаправки, хотя в ларе в этом надобности нет, ну и на практике ларь заправленный 507 вместо 404 явно работает резвее

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    29.06.2010
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Сегодня смотрел ,он так же недобирает. -15 -17 и всё.Давление 0.5
    Я думаю это компрессор или частичный засор капиллярок.Но почему давление тогда в норме?

  12. #32
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Проверяй на выключение - может термостат поплыл, и выключает раньше времени.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 22:41
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 22:18
  3. пмм indesit D42EU недобор воды
    от сева1 в разделе Посудомоечное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 13:10
  4. Датчик температуры
    от Savkov в разделе Атлант
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:36