Здравствуйте.Столкнулся с американским морозильником для мороженого Master-Bilt DD-88LCG.Сделан по типу морозильного ларя.(привезли б\у якобы с поломкой)
Проблема заключается в том,что он не может набрать свои -20,а колбасится в районе -8 -10.
Давление на всасе было 1 ,а после перезаправки по весу стало 0.6,но ничего не изменилось.Фреон 404.Всас возле компрессора около 0.
Компрессор стоит Aspera NT2212GKV.В рунете такой не встречается,нашел американский каталог и там написано,что он на 60 герц.
Возможен ли недобор температуры из-за частоты?(хотя давление на всасе в норме)