Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: KENTATSU полупром кассеты. Низкое давление всаса.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Зря. Проще и дешевле заменить кассетные блоки за счет поставщика. Бытовка в серверной та еще лотерея

  2. #22
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    airwave, ты меня неправильно понял. Мы не собираемся ставить туда бытовку. Заменим на кассеты только другой фирмы. Просто эти горе-торгаши не вернут деньги, поэтому хотим забрать бытовыми сплитами.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Не факт, что другие кассеты будут работать лучше. Например FGL тоже циклил при оперделенных условиях.

  4. #24

    По умолчанию

    Наконец то я нашел такую же хрень, с такими же кондеями! Установили 7шт Кентатсу 140 на 410 фреоне, трассы от 25 до 45м. По началу три даже дозаправили, пока не увидили что даже у не дозаправленных обмерзает газовая труба!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 14:54
  2. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  3. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 17:34
  4. будет ли работать на R-22 давление всаса 3psi
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:15
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •