Тема: Потолочник Kentatsu KSUN176HFAN3 внешний блок глючит

  1. #1

    По умолчанию Потолочник Kentatsu KSUN176HFAN3 внешний блок глючит

    приветствую! у меня проблемка с потолочником ksun176hfan3, ошибок по внутреннему блоку не выдает, на плате внешки мигают три светодиода (режим ожидания) по истечении 3 минут включается компрессор и один вентилятор (светятся 2 светодиода ld1, ld3) , через 5 минут выключается компрессор,один вентилятор продолжает работать, мигают 2 светодиода(ld1,ld2), болше попыток включения не происходит. грешил на датчики температуры конденсатора, менял с рабочих, не помогло( выручайте! может коды ошибок внешки есть? на что обратить внимание?

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    tehmeh, Protection of Low pressure. Сбрасывается отключением питания после устранения причины. Давление и перегрев какие при этом до отключения по ошибке?

  3. #3

    По умолчанию

    Давление по низкой линии 3,2 бар, по высокой нет штуцера( отключение делал после каждой операции, не помогает( температуру конденсатора замерю завтра .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehmeh Посмотреть сообщение
    Давление по низкой линии 3,2 бар,
    По низкому и уходит в ошибку,у него помоему защита на 3,2...если 410 фреон!Правда я предпалагаю ,неутверждаю!

  5. #5

    По умолчанию

    С фазами никто не игрался?

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    если 410 фреон
    Фреон 410. Буква А в модели кондиционера означает именно данную марку фреона.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    С фазами никто не игрался?
    Ошибка была бы другая. Быстро бы моргал LED1.
    Цитата Сообщение от tehmeh Посмотреть сообщение
    температуру конденсатора замерю завтра
    tehmeh, дружище, а ты не догадываешься для чего я у тебя спросил про давление и перегрев. И вообще ты в курсе что такое перегрев паров фреона? Хотя у тебя и так катастрофически низкое давление на всасе. Но причин этому может быть много.
    А вообще ИМХО KENTATSU полупром полное дерьмо и не дай Бог вам с ним связаться.

  7. #7

    По умолчанию

    Всех с Праздником) фреон 410а, с фазами не играли, на одном кабеле 3 штуки стоит, уже пробовал перекидывать,может есть смысл подключить второй вентилятор? по KENTATSU кроме руководства ни чего нет(
    Поехал экспериментировать, похоже не попраздную, отпишу что получилось, или нет)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehmeh Посмотреть сообщение
    ,может есть смысл подключить второй вентилятор
    Так давление повысится,он сам закрутится,ищи утечку,перезаправляй..и празновать вечером приходи,мы тебя ждём,только незатягивай

  9. #9

    По умолчанию

    Благодарю за поддержку, эксперимент удался ! перезаправил, благо с фреоном нет проблем, проблема осталась ! коллектор брехал, новый взял, давление на всасе 4,8, собрал схему как на ЛыЖах! отключение происходило при включении второго вентилятора -(кондер коротыш), заменил! проблема исчезла,подключил блок управления, заработал аппарат!,

    На втором провел эксперимент с давлением, сбрасывал газ до отключения, защита сработала на 1,1.. на датчике стоит 0,14
    на датчике включения вентилятора стоит(включение-4,4, выключение 3,2 )
    Всем огромное спасибо, с Праздником))))))

  10. #10

    По умолчанию

    Ты там нерано принимать стал?Имхо проблему ты нерешил!Теперь возьми линейку холодильщика и поштудируй ...

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Имхо проблему ты нерешил
    Valek1, полностью тебя поддерживаю!
    Цитата Сообщение от tehmeh Посмотреть сообщение
    с давлением, сбрасывал газ до отключения,
    До чего народ пошел бестолковый. Суют руки во все что ни попадя не имея никакой да что там практики, даже теории не знают. А догадаться перекрыть жидкостный порт и смотреть по манометру, когда отключится он не смог. Озоновую дыру и глобальное потепление только увеличил.
    Цитата Сообщение от tehmeh Посмотреть сообщение
    по KENTATSU кроме руководства ни чего нет
    Гугл в помощь. Все там находится легко.
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Теперь возьми линейку холодильщика и поштудируй ...
    Какую там линейку? Манометрами пользоваться не умеют!

  12. #12

    По умолчанию

    Привет друзья! Есть проблема у меня,Kentatsu KSUN176HFAN3, мигает LED2 и блок молчит,ни компрессор, ни вентиляторы не запускаются, а внутренний блок работает как обычно, помогите пожалуйста!!!

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава Сан Посмотреть сообщение
    Привет друзья! Есть проблема у меня,Kentatsu KSUN176HFAN3, мигает LED2 и блок молчит,ни компрессор, ни вентиляторы не запускаются, а внутренний блок работает как обычно, помогите пожалуйста!!!
    Ошибка датчика Т4, температура наружного воздуха на наружке.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,459

    По умолчанию

    Дату смотреть надоть.
    7 лет назад было.

Похожие темы

  1. Глючит внешний блок ENERGOLUX DAVOS SAS09D1-A
    от karejo89 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 07:00
  2. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  3. Kentatsu не включается наружный блок
    от aspera в разделе Kentatsu
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 12:54
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •