Тема: Потолочник Kentatsu KSUN176HFAN3 внешний блок глючит

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Потолочник Kentatsu KSUN176HFAN3 внешний блок глючит

    приветствую! у меня проблемка с потолочником ksun176hfan3, ошибок по внутреннему блоку не выдает, на плате внешки мигают три светодиода (режим ожидания) по истечении 3 минут включается компрессор и один вентилятор (светятся 2 светодиода ld1, ld3) , через 5 минут выключается компрессор,один вентилятор продолжает работать, мигают 2 светодиода(ld1,ld2), болше попыток включения не происходит. грешил на датчики температуры конденсатора, менял с рабочих, не помогло( выручайте! может коды ошибок внешки есть? на что обратить внимание?

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    tehmeh, Protection of Low pressure. Сбрасывается отключением питания после устранения причины. Давление и перегрев какие при этом до отключения по ошибке?

  3. #3

    По умолчанию

    Давление по низкой линии 3,2 бар, по высокой нет штуцера( отключение делал после каждой операции, не помогает( температуру конденсатора замерю завтра .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehmeh Посмотреть сообщение
    Давление по низкой линии 3,2 бар,
    По низкому и уходит в ошибку,у него помоему защита на 3,2...если 410 фреон!Правда я предпалагаю ,неутверждаю!

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    если 410 фреон
    Фреон 410. Буква А в модели кондиционера означает именно данную марку фреона.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    С фазами никто не игрался?
    Ошибка была бы другая. Быстро бы моргал LED1.
    Цитата Сообщение от tehmeh Посмотреть сообщение
    температуру конденсатора замерю завтра
    tehmeh, дружище, а ты не догадываешься для чего я у тебя спросил про давление и перегрев. И вообще ты в курсе что такое перегрев паров фреона? Хотя у тебя и так катастрофически низкое давление на всасе. Но причин этому может быть много.
    А вообще ИМХО KENTATSU полупром полное дерьмо и не дай Бог вам с ним связаться.

  6. #6

    По умолчанию

    Всех с Праздником) фреон 410а, с фазами не играли, на одном кабеле 3 штуки стоит, уже пробовал перекидывать,может есть смысл подключить второй вентилятор? по KENTATSU кроме руководства ни чего нет(
    Поехал экспериментировать, похоже не попраздную, отпишу что получилось, или нет)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tehmeh Посмотреть сообщение
    ,может есть смысл подключить второй вентилятор
    Так давление повысится,он сам закрутится,ищи утечку,перезаправляй..и празновать вечером приходи,мы тебя ждём,только незатягивай

  8. #8

    По умолчанию

    С фазами никто не игрался?

  9. #9

    По умолчанию

    Привет друзья! Есть проблема у меня,Kentatsu KSUN176HFAN3, мигает LED2 и блок молчит,ни компрессор, ни вентиляторы не запускаются, а внутренний блок работает как обычно, помогите пожалуйста!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава Сан Посмотреть сообщение
    Привет друзья! Есть проблема у меня,Kentatsu KSUN176HFAN3, мигает LED2 и блок молчит,ни компрессор, ни вентиляторы не запускаются, а внутренний блок работает как обычно, помогите пожалуйста!!!
    Ошибка датчика Т4, температура наружного воздуха на наружке.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Дату смотреть надоть.
    7 лет назад было.

Похожие темы

  1. Глючит внешний блок ENERGOLUX DAVOS SAS09D1-A
    от karejo89 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 07:00
  2. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  3. Kentatsu не включается наружный блок
    от aspera в разделе Kentatsu
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 12:54
  4. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09