Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 43

Тема: Север сплит 404а

  1. #21
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    Манометр высокого давления показывает температуру конденсации фреона в конденсаторе по манометру 12градусов а термометром обычным измеряю температуру на выходе из конденсатора она получилась 6.9 градуса 12-6.9=5.1 это переохлаждение. я прав ???

  2. #22
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    ну и манометр низкого давления показывает температуру кипения -22 градуса а вентиль который идет из испарителя не обмерз и даже признаков влаги на нем нет . Это говорит что фреон выкипает полностью в испарителе и докипателе . Значит заправка в норме.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    Патрик говорит это норма.
    Читать внимательно надо.
    Системы с капиляркой заправляются по норме заправки, переохлаждение мерять не надо. Переохлаждение никогда не бывает отрицательным. Включи регулятор вращения, настрой на конденсацию 40*С, и всас будет обмерзать или влажным (это тоже зависит от некоторых условиях)

  4. #24
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    mihail97,
    А как-же такой показатель манометр показывает к примеру температуру конденсации 20 а на выходе из конденсатора 22 такое может быть ??? И по поводу веса я тоже понимаю к примеру на сплите указано что норма заправки 1 кг 404го но при установке трасса вместо 3 метров которые рассчитал производитель выросла до 20 . Нужно-ли дозапралять сплит-систему в таком случае и выросла-ли норма заправки . Труба на всосе 15мм.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    mihail97,
    А как-же такой показатель манометр показывает к примеру температуру конденсации 20 а на выходе из конденсатора 22 такое может быть ??? И по поводу веса я тоже понимаю к примеру на сплите указано что норма заправки 1 кг 404го но при установке трасса вместо 3 метров которые рассчитал производитель выросла до 20 . Нужно-ли дозапралять сплит-систему в таком случае и выросла-ли норма заправки . Труба на всосе 15мм.
    Кроме чтения Патрика, основы термодинамики тоже знать надо. Проверь точность своих измерений.
    У "Ариады" при трассе свыше 6м, для жидкостной трубы 3/8 добавляется 52гр фреона на 1м.

  6. #26
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    mihail97,
    Михаил подскажите пожалуйста что проверить ??? Так-то холодильник работает все в режиме это у меня эксперименты и тяга к новым знаниям так проявляется. Ну и как-бы обслуживать свое оборудование тоже предполагаю сам. И так весь вопрос то стоит именно так . К примеру есть Исходные данные какая-то не известная установка на ней шильдик с маркой и весом фреона . Все вроде-бы нормально но трасса может быть или короче или длиннее да и еще разных всякостей полно которые меняют этот самый рассчитанный вес в ту или иную сторону. Будем считать что конденсатор чистый не забитый и то-же самое с испарителем. Как заправить то правильно ??? самое простое что напрашивается это конечно-же ливануть туда сколько написал производитель и не ломать свой мозг. Работать то оно будет но насколько качественно и долго ??? или все-таки есть какие-то точные показатели заправки ?? "Манометры по высокому низкому давлению температуры наружного воздуха ,температуры перегрев переохлаждение , температуры выходящего воздуха из конденсатора,испарителя " Ну и еще токовые нагрузки на компрессор я их к сожалению померить пока не могу .Этими данными оперировать может любой холодильщик.

  7. #27

    По умолчанию

    не надо думать, что прочитав несколько книжек, можно спокойно обслуживать холодильные системы.

  8. #28
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    mihail97,
    Да я понимаю что сломать не сколько штук придется но начинать то как-то надо

  9. #29

    По умолчанию

    производительность дросселирующего устройства зависит от давления конденсации(14-16),которое регулируется в вашем случае кол-вом проходящего воздуха.Вкл. на полную(сделали переразмерным кондер) и что то хотите.Любая хол. машина зависит от внеш условий,а Вы на идеальные равняетесь

  10. #30
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Включи регулятор вращения, настрой на конденсацию 40*С
    Золотые слова. Жидкостная трубка должна быть тёплой 35 -40 град, а не 6,9 . Всасывание 2,5-3 бар , нагнетание около 16 бар для R404. По обмерзанию испарителя , обычно капиллярка идёт на наружный ряд испарителя который видно, он может обмерзать , а за ним нет. Если Фасек настроить правильно, то всё изменится и ещё залив получится.

  11. #31

    По умолчанию

    lovky, куда полез? Руки бы поотрывал
    И вообще если дозаправляешь систему с R-404, то лучше заправлять R-507

  12. #32
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    КорБОБО,
    Спасибо за цифры уже что-то понятно становится . Давление конденсации сделать 14-16 можно легко уменьшив скорость вращения вентилятора В принципе оно такое и есть я же сам выкрутил вентилятор на полную.

  13. #33
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    coolerman65,
    жидкостная трубка на входе в конденсатор конечно теплее чем на выходе . При давлении конденсации 14-16 бар температура конденсации будет именно такой . В данном случае испаритель так и обмерзал только передний ряд а задний ряд был не обмерзший.

  14. #34
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    LEO351,
    За что отрывать мои руки я же не Ваш холодильник ломаю да и если только руки оторвать то все равно чем то делать что-то буду . Рвать надо голову она всему причиной !!! А вот почему дозаправлять 507 я с удовольствием бы почитал

  15. #35

  16. #36
    Местный Аватар для lovky
    Регистрация
    17.11.2013
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    LEO351,
    Прочитал . Разница не существенная но есть 1-3 % по с равнению с 404м . Вопрос в следующем . Собираюсь делать 2 чилера компрессорно-конденсаторные агрегаты есть вот такие CAJ4519ZHR-SP компрессор,трв под 404 . Имеет ли смысл заправить 507 ?

  17. #37
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Квартира есть в собственности?

  18. #38
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Квартира есть в собственности?
    Пытливый ум рукам соваться во всё позволяет , лето впереди позволяет жить в шалаше.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    квартира есть в собственности?
    как в анекдоте про запорожец и мерседес?
    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    собираюсь делать 2 чилера компрессорно-конденсаторные агрегаты есть вот такие caj4519zhr-sp компрессор,трв под 404 . имеет ли смысл заправить 507
    имеет. при утечке у 404 одна из фракций быстрее улетучивается и при дозаправке тем же 404 производительность снижается. у 507 такой болезни нет. ну и 2% производительности в плюсе. а стоимость 404 и 507 уже сравнялась. поэтому долой 404 ))
    ну и чиллерами ты их сильно обозвал, так маленькие водоохладители, компрессор 9000 руб, конденсатор 4000 руб, теплообменник 10000 руб..... прописку пока не меняй

  20. #40
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lovky Посмотреть сообщение
    жидкостная трубка на входе в конденсатор конечно теплее
    Между компрессором и конденсатором нагнетательная трубка, там горячий газ и температура у неё такая, что рукой можно удержать пару секунд.Но с открытой передней крышкой большинство сплит систем эксплуатировать нельзя - воздух не проходит через конденсатор . Не контролируемая заправка может привести к переполнению конденсатора жидким фреоном и поломке клапанов компрессора, так как с использованием капиллярной трубки ресивера обычно нет. Давным давно просчитаны оптимальные значения параметров для оптимальной работы холодильных установок. Конденсация 35 тире 40 град. , температура кипения в испарителе на 8 тире 12 градусов ниже требуемой температуры в камере. Ну при условии , что холодильный агрегат подбирали по охлаждаемому объёму.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Моноблоки,Сплитсистемы Север
    от Valek1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 12:14
  2. Север BSG320 S не работает
    от Курганов в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 02:35
  3. Моноблок низкотемпературный Север BGM 117 S
    от karelinikola в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 08.01.2019, 18:11
  4. Морозильная камера Север (Сплит)
    от Tiran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 20:15
  5. СЕВЕР новые сплитсистемы и моноблоки
    от LEO351 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 10:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •