Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68

Тема: Охладить камеру приточкой?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    сделать циркуляцию воздуха по камере и когда падает температура подмесить в него холодный,
    ...я же о том и говорю. и ничего сложного не вижу...

  2. #22

    По умолчанию

    О, сколько идей. Спасибо большое, мужики. Есть теперь над чем подумать.
    Пс храниться наверное будет капуста.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Установили оконный вентилятор с максимальным размером, какой удалось добыть, с автоматическими жалюзями и его работу увязали с котроллером, на всё про всё затратили тысяч 5 - 6.
    А как был организован воздухообмен в камере при работе притока?

    С капустой придётся ещё подумать как её не поморозить, если приток будет минусовой.

  4. #24
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    А как был организован воздухообмен в камере при работе притока?
    Как таковых требований по воздухообмену не было. Продукция в упаковке. Всё, как в банальной холодильной камере: естественная инфильтрация через двери. Ну, и приток свежего воздуха снаружи. Получился дополнительный приток свежего охлаждённого воздуха.

  5. #25

    По умолчанию

    Очередной флуд!!! Это все из темы - хочу чтобы было круто, но из металлолома и дешево

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Очередной флуд!!! Это все из темы - хочу чтобы было круто, но из металлолома и дешево
    похоже
    Камеры под фрукты-овощи делал, зимой наоборот их греть приходится добавляя в схему управления переключатель зима-лето и 961 контроллер - на включение ТЭНов и вентиляторов воздухоохладителей на обогрев

  7. #27
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    похоже
    Камеры под фрукты-овощи делал, зимой наоборот их греть приходится добавляя в схему управления переключатель зима-лето и 961 контроллер - на включение ТЭНов и вентиляторов воздухоохладителей на обогрев
    Всё зависит от поставленных задач и финансов. А температурный режим лучше поддерживать в автоматическом режиме, применяя контроллеры типа ЕКС204А или Dixell XR70CX или аналогов. Поставил и забыл.

  8. #28
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    типа ЕКС204А
    AK-CC210... однако переименован
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    хде то Николаич БОБР расписывал красивую схему для овощехранилищ-только вот там очень недешманский бюджет.. посему да
    Цитата Сообщение от СМЕРШ
    Очередной флуд
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #30
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Очередной флуд!!! Это все из темы - хочу чтобы было круто, но из металлолома и дешево
    Дёшево, - не значит плохо и наоборот. Всё очень индивидуально и к решению конкретной задачи надо подходить чисто конкретно. Необходимо принимать во внимание и такие вопросы, кроме экономия электроэнергии, как избежание "зимних проблем" в холодильном оборудовании, уменьшение времени наработки холодильного оборудования, а значит и износа, возможность в холодное время года провести без спешки и фанатизма работы по техническому обслуживанию или реконструкции, при чём затраты на эти работы можно разнести во времени на несколько месяцев, что уменьшает финансовую нагрузку без ущерба для производства. Поэтому процитированное изречение считаю несколько поспешное.

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    24.03.2010
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    все правильно ,собрал три овощехранилищя по 100т загруски,управляется ЕКС410 с 3-мя датчиками,тем-ру поддерживают точно,немного не удобен зав.диф 3*С по обогреву ,режим работы -0,5/2,5/4,5

  12. #32
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doc2000 Посмотреть сообщение
    все правильно ,собрал три овощехранилищя по 100т загруски,управляется ЕКС410 с 3-мя датчиками,тем-ру поддерживают точно,немного не удобен зав.диф 3*С по обогреву ,режим работы -0,5/2,5/4,5
    В этом случае достаточно SP подкорректировать, а для этого нет нужды даже выезжать на объект. По такому принципу проверено уже не на одном холодильнике. Всё ОК-еюшки.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    24.03.2010
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    боюсь заморозить продукцию и ставить диф.вкл. компрессора меньше 2 для ибежания коротких циклов

  14. #34
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doc2000 Посмотреть сообщение
    для ибежания коротких циклов
    задержки компрессора есть на это..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #35
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doc2000 Посмотреть сообщение
    боюсь заморозить продукцию и ставить диф.вкл. компрессора меньше 2 для ибежания коротких циклов
    Я не устанавливаю дифференциал больше 2 гр.. Защиту от частых пусков можно выполнить несколькими способами, но это совсем другая история.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Очередной флуд!!! Это все из темы - хочу чтобы было круто, но из металлолома и дешево
    Смотря что преследуем!Разберём мой случай.
    1Камера кратковременное хранения рыбы (-16--(-18))обьём 8 куб.
    2Изоляция 100 -пенопласт,обшит алюминий.
    3.Камера соеденена с наружным воздухом хорошо изолированном жёлобом.
    4.Регион Сибирь.В октябре открываю жёлоб,в марте закрываю!
    5.Мне экономия пох..рПросто дёргаюсь меньше,но установка включена!

  17. #37
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    5.Мне экономия пох..р
    Так ведь заказчика заинтересовать надо. Показать все перспективы, которые перед ним открываются. Когда в первый раз реализовал такое, хозяйка, после съёма показаний электросчётчика в конце месяца готова была отдаться от избытка чувств прямо на месте, под счётчиком.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Дёшево, - не значит плохо
    ...)), это значит - демо-версия,- показал на пальцах, взял деньги за идею, и жди, пока созреют на нормальное оборудование.
    А то чаще бывает , что хотят экономить миллионы, а вложить червонец - жалко...

  19. #39

    По умолчанию

    в одном офисе видел такую схему:Безымянный.jpg

    Вентустановка обеспечивает циркуляцию воздуха по помещению, а по мере надобности подкачивает свежий воздух с улицы. Подача свежего воздуха регулируется клапаном дабы не разморозить фанкоил.

  20. #40
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    в одном офисе видел такую схему:Безымянный.jpg

    Вентустановка обеспечивает циркуляцию воздуха по помещению, а по мере надобности подкачивает свежий воздух с улицы. Подача свежего воздуха регулируется клапаном дабы не разморозить фанкоил.
    Схема канального кондиционера. Применяется широко.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как охладить до -100 градусов цельсия
    от Олег Соцен в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 00:22
  2. охладить 80 кубов до темп. -20
    от Шарби в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:09
  3. сплит с приточкой
    от alnor в разделе Монтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 00:24
  4. как охладить 1600 литров воды ...
    от rustamakhmetov в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 22:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •