Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: дефектация компрессора

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию дефектация компрессора

    подскожите кто и как определяет работоспособность компрессора.я определяю так-заправляю по весам.если давление соответствует температуре кипения для данного холодильника, то все в норме.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    делаю тест клапанов на перепуск. кипение не точный показатель-пример частичное засорение фо или кт.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    на перепуск-это как?

  4. #4
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    на нагнетание капиляр 2.5 м .и по давлению нагнетания орентируйся,затем останови и смотри на всас.,давление не должно поднятся.и по току соответственно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krot646 Посмотреть сообщение
    на перепуск-это как?
    Ставлю на нагнетание манометр. Качаю до 20 ат. останавливаю компрессор и смотрю не падает ли давление, если давление не падает значит нагнетательные клапана рабочие.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    а если клапона на всасе,то пережимать капилярку и и останавливать компрессор.манометр на на всасе должен держать вакуум.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krot646 Посмотреть сообщение
    а если клапона на всасе,то пережимать капилярку и и останавливать компрессор.манометр на на всасе должен держать вакуум.
    :confused: Не понял???

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    я имею ввиду. получается что клапан нагнетания и всаса можно проверить следующим образом.пережать капиляр.поставить манометры на всас и нагнетания.включить компрессор.когда вакуум достигнит пика.выключить компрессор.и наблюдать за подением давления.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    Вопрос

    но тут получается давление нагнетание будет изменяться из за температуры(охлодить до окружающе среды)что долго.

  10. #10
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    не сильно влияет температура.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    Ставлю на нагнетание манометр. Качаю до 20 ат. останавливаю компрессор и смотрю не падает ли давление, если давление не падает значит нагнетательные клапана рабочие.
    если манометру нагнетания то не определиш.т.к там есть житкость при ее уменшении давление не меняеться

  12. #12

    По умолчанию

    krot646 Вопрос был задан [I][--------------------------------------------------------------------------------
    подскожите кто и как определяет работоспособность компрессора/I], а не агрегата. И как говорят в Одессе это две большие разницы.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    оно же между собой все связоно

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    Ставлю на нагнетание манометр. Качаю до 20 ат. останавливаю компрессор и смотрю не падает ли давление, если давление не падает значит нагнетательные клапана рабочие.
    всё верно. а это всё подробно было уже написано на форуме.

  15. #15
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    где именно?

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    я просто не понял каким оброзом определяется.(в агрегате с помощью сухого воздуха или отсоединят компрессор и проверять?)

  17. #17
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    krot646, что тебя подтолкнуло к такому быстрому "изучению" холодилки? наличие горелки? может стоит покататься с мастером каким, подучиться?

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    может быть.только подскажи как ты определяеш исправность компрессора.?

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    frezenok-если можно более потробно.

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    я понимаю что ты "профисионал".и хочу услышать твое мнение по поводу определения неисправности компрессора в контуре х.а.,а неотдельно .если время в обрез.и есть только фриони и манометры.исключая воздух и тд.и еще вопрос есть компрессора(низко,высоко,с� �еднетемпературные).какой из них взаимозаменяемый и почему???..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •