Тема: переохлождения конденсатора

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию переохлождения конденсатора

    подскажите пожалуйста.есть такой термин переохлождения конденсатора.-при которомt-конденсации( паров38-градусов) вычесть t-на выходе конденсатора=6-норма.При утечке t-вых.кон. стремится к t-кон(38).Мне тут не понятно это при какомто идеальном варианте.По идеи если умньшается фрион то падает давление на всасе следовательно нагнетание меньше и температура падает. или как??????.подскажите пожалуста.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    имеется в виду что создается давления конденсации для температуры(38)

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    котзаогланиан. файловый архив.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    да я и взял от туда.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    доходчивей наверное объяснить чем у кота не получится..

  6. #6

    По умолчанию

    Изучайте Котзаогланиана и будет Вам удача.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    мне кажется этот процес подходит более. для регулировки ТРВ.а не для определения утечки.

  8. #8
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    Радость

    Цитата Сообщение от krot646 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста.есть такой термин переохлождения конденсатора.-при которомt-конденсации( паров38-градусов) вычесть t-на выходе конденсатора=6-норма.При утечке t-вых.кон. стремится к t-кон(38).Мне тут не понятно это при какомто идеальном варианте.По идеи если умньшается фрион то падает давление на всасе следовательно нагнетание меньше и температура падает. или как??????.подскажите пожалуста.
    Компрессор охлаждается парами хладогента если есть утечка то температура компрессора растет отсуда и высокая температура конденсации и переохлаждение падает -физика однако читайте Котзаогланиана и др.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Amir так вы счетаете что от перегрева компрессора происходит прогрев конденсатора на38градусов аж до копилярки.я вроде считал что температура происходит от сжатии паров.у меня был случай поставил более мощный компрессор на холодлильник то конденсатор грелся очень сильно и толку небыло температу.давление нагнетание достигало30 атмосфер. добавил копиляра все стало на свои места сбилось до 10(134) .получается работа компрессора на тепло, а часть по закону корно.я так понял по температуре тоже можно подбирать копиляр.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    24.12.2009
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    так же при небольшом засоре капиляра.тоже будут происходить анамалии.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krot646 Посмотреть сообщение
    .При утечке t-вых.кон. стремится к t-кон(38).Мне тут не понятно это при каком-то идеальном варианте.По идеи если умньшается фрион то падает давление на всасе следовательно нагнетание меньше и температура падает. или как??????.
    Есть вариант "или как" - это когда в систему при утечке в какой-то момент попадает воздух. Вопрос настолько общий, что вариантов не счесть - что и где за утечка? Тип фреона (подразумеваеттся его состав)? Режим работы? как долго длилось это насилие? Насколько хорошее было состояние агрегата на момент "до того" и "после"?

Похожие темы

  1. Обвязка конденсатора
    от Kirill80 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 21:59
  2. Вентилятор конденсатора 800 mm.
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. мощность конденсатора
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:32
  5. Компресор с-кн без конденсатора
    от стрелок в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •