Уважаемые специалисты! Подскажите температура нагнетания +76, давление конденсации 18 бар - это нормально?
Уважаемые специалисты! Подскажите температура нагнетания +76, давление конденсации 18 бар - это нормально?
Нет, 13-14 бар нормально. Какая машина? Температура окр.?
Нагнетание зергут. При + 26 град Ц конденсация д.б. 15-16 бар. либо кондер забит, либо производитель кондера дятел.
my_rex, возьми диаграмму и посмотри. Сам смотреть не буду, т.к. нужна дополнительная инфа, которую из тебя не вытянуть.
14-16 бар. 22-24 аварийное отключение по РД ВД. 18-24 бара - резкое падение холодопроизводительности. 24-25 бар-холодопроизводительности при минусовом кипении нет.
Температура нагнетания зависит не только от температуры конденсации (18бар=46,7°С), но и от температуры кипения, чем ниже температура кипения, тем выше температура нагнетания. Так же температура нагнетания будет отличаться в зависимости от типа компрессора (поршневой, спиральный, винтовой).