Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Температура нагнетания R-22

  1. #1

    По умолчанию Температура нагнетания R-22

    Уважаемые специалисты! Подскажите температура нагнетания +76, давление конденсации 18 бар - это нормально?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет, 13-14 бар нормально. Какая машина? Температура окр.?

  3. #3

    По умолчанию

    sahholod, перформер sm185 Tокр.ср. = +26

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Нагнетание зергут. При + 26 град Ц конденсация д.б. 15-16 бар. либо кондер забит, либо производитель кондера дятел.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Tокр.ср. = +26
    Ориентировочно Тк=41*С , Рк=14,7бар

  6. #6

    По умолчанию

    my_rex, возьми диаграмму и посмотри. Сам смотреть не буду, т.к. нужна дополнительная инфа, которую из тебя не вытянуть.

  7. #7

    По умолчанию

    14-16 бар. 22-24 аварийное отключение по РД ВД. 18-24 бара - резкое падение холодопроизводительности. 24-25 бар-холодопроизводительности при минусовом кипении нет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    14-16 бар. 22-24 аварийное отключение по РД ВД. 18-24 бара - резкое падение холодопроизводительности. 24-25 бар-холодопроизводительности при минусовом кипении нет.
    Прошу прощение, это ЧТО?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Прошу прощение, это ЧТО?
    Это я вчера, точнее сегодня ночью перепутал температуру с давлением)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты! Подскажите температура нагнетания +76, давление конденсации 18 бар - это нормально?
    Температура нагнетания зависит не только от температуры конденсации (18бар=46,7°С), но и от температуры кипения, чем ниже температура кипения, тем выше температура нагнетания. Так же температура нагнетания будет отличаться в зависимости от типа компрессора (поршневой, спиральный, винтовой).

  11. #11

    По умолчанию

    БОБР, спасибо

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    11.02.2010
    Сообщений
    78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Температура нагнетания зависит не только от температуры конденсации (18бар=46,7°С), но и от температуры кипения, чем ниже температура кипения, тем выше температура нагнетания. Так же температура нагнетания будет отличаться в зависимости от типа компрессора (поршневой, спиральный, винтовой).
    разве температура не от давления зависит?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miki Посмотреть сообщение
    разве температура не от давления зависит?
    Речь о температуре паров нагнетания .

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Речь о температуре паров нагнетания .
    Так нормальная темп. на выходе из МК! Вот толку с этого показателя???Давление в конденсаторе и Т фреона на выходе есть (ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ) и по нему нужно ориентироваться.

Похожие темы

  1. Заужение нагнетания
    от Master_She в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 17:11
  2. R600 давление нагнетания
    от wist в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 10:23
  3. увеличение диаметра трубки нагнетания
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:27
  4. Высокое давление нагнетания
    от abladablad в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:25
  5. Повреждение трубопровода нагнетания
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:33