Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 77

Тема: Как контролируем давление в системе БХП при опрессовке

  1. #1

    По умолчанию Как контролируем давление в системе БХП при опрессовке

    Перечитал весь раздел и не нашел. Вот приспособа для низкой стороны. Труба девятка, в клапане золотник.

  2. #2

    По умолчанию

    Не желательно оставлять манометр надолго под давлением, у меня на двух трубку разогнуло.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Не желательно оставлять манометр надолго под давлением, у меня на двух трубку разогнуло.
    Этот манометр пережил год (непрерывно) под давлением 4 бар(и). Где-то писал, что оставил на проверку испарителя, а хозяйка холодильника уехала и вернулась в город только через год. Посему могу сказать, что ничего ему не станется.

  4. #4

    По умолчанию

    У меня пром и давление при опрессовке 18-25 бар (по желанию)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    У меня пром и давление при опрессовке 18-25 бар (по желанию)
    Так это ж для низкой стороны. Для высокой пока не делал. Да и время проверки сутки обычно.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Поставь самый дешевый цифровичок - увидишь, насколько нагрляднее процесс! До первого отключения прибора уже видно, насколько процесс стремительный.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Поставь самый дешевый цифровичок - увидишь, насколько нагрляднее процесс! До первого отключения прибора уже видно, насколько процесс стремительный.
    Зачем? Это для опрессовки приблуда. А для работ обычный коллектор. Красота этой штуки в том, что все соединения паяные, т.е. нет утечек по уплотнителям и материалу шлангов.

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Это для опрессовки приблуда
    а я в своих коллекторах уверен-и на трое суток оставлял под 20 бар нихрена "не разогнуло" ишо)) на старом коллекторе манометрам лет пять точно..

    Цитата Сообщение от %D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8 Посмотреть сообщение
    у меня на двух трубку разогнуло.
    а какой производитель манометров? у меня на ITE как правило "установка 0" сбиваеца, когда нечаянно шарахнешь коллектором об пол
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Как контролируем давление в системе БХП при опрессовке
    DSC04696.jpg-Это экспериментальный образец ,сейчас пользуюсь таким же с фреоновым манометром (лень фотать)
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Красота этой штуки в том, что все соединения паяные,
    Каким образом запаял медяху к манометру?Манометр в воду опускал?
    Не могу сообразить... ,подключить приблуду к бхп через шредер ведь все равно шланг нужен.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Каким образом запаял медяху к манометру?Манометр в воду опускал?
    Мокрая тряпка. Манометр вертикально резьбой вниз, чтобы пары воды не сбивали пламя горелки. Три штуки так сделал, и только на одном припой, которым сделана пайка пружины-сильфона, пошла - пришлось подкорректировать серебром.

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Не могу сообразить... ,подключить приблуду к бхп через шредер ведь все равно шланг нужен.
    Капилляр испарителя глушится припоем, на шестерку обратки напаивается эта приспособа. Через шредер даем давление, потом отключаемся и закручиваем колпачек. Приспособа остается в системе под давлением.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    припой, которым сделана пайка пружины-сильфона, пошел
    Ошибочка вышла

  12. #12
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    ...Три штуки так сделал, и только на одном припой, которым сделана пайка пружины-сильфона, пошла - пришлось подкорректировать серебром...
    Совершенно не нужно уродовать прибор! Медная прокладка решает проблемы навсегда...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  13. #13

    По умолчанию

    Оставляю свой китайскай, повторю китайскай коллетор под давлением на сутки, а то и больше - утечек нету. Помнится пресовал низкую после спайки медь+ал, давал 10 бар - как стояло так и стояло!

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вот как раз с цифровичком нет необходимости плющить запчасть 10-ю барами: если есть утечка, то частенько ее можно отловить на 3-6 барах.
    А дальше по обстоятельствам.

  15. #15
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Как контролируем давление в системе БХП при опрессовке
    у меня есть несколько муфт "самодельных" (да пару раз фото на форуме выкладывал) - из двух частей состоит - "сальниковая" с воротком от ганзены и шаровый кран - в герметичности этих муфт уверен на 100% (макс. давление каким пользуюсь для опрессовки - 30 бар), к тому же регулярно при опрессовке системы проверяю саму муфту обмыливанием.
    тоже считаю так:
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Не желательно оставлять манометр надолго под давлением
    поэтому сама опрессовка происходит так - одеваю муфту на трубку проверяемой системы, "набиваю" систему требуемым давлением (воздух,азот) через коллектор с "красным" манометром, закрываю шаровый кран и отсоединяю коллектор, по истечении некоторого времени (минимум 24 часа) - опять подсоединяю коллектор, "набиваю" до закрытого крана на муфте тоже давление что было в начале опрессовки и открываю кран на муфте и... делаю выводы о герметичности системы.

  16. #16

    По умолчанию

    Как-то так. Кончик шланга периодически обрезаю. Когда обрезать нечего - меняю (еще не менял).

  17. #17
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Манометры и должны работать все время под давлением. Проверяются раз в неделю отключением. Должен упасть в ноль. Если проверку не прошел- отбраковывается. Даже среди промов есть ниче, а недолговечные. Цена нормального-40$. Цифровой, дешевый опасно. Скорее сенсор там-амно. А сенсор-самая важная и дорогая часть.
    Заметил, что температура окр.среды влияет на показания при опрессовке.

  18. #18
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Не желательно оставлять манометр надолго под давлением, у меня на двух трубку разогнуло.
    Общее правило выбора манометра: "Пределы измерения манометров должны выбираться таким образом, чтобы значение измеряемого давления не превышало 2/3 предела шкалы."
    И тогда никогда и ничего не разогнет)))
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Общее правило выбора манометра: "Пределы измерения манометров должны выбираться таким образом, чтобы значение измеряемого давления не превышало 2/3 предела шкалы."
    И тогда никогда и ничего не разогнет)))
    А причем здесь точность измерений и качество манометра?

  20. #20

    По умолчанию

    Да бросте извращаться,
    1.Пайка манометра в таком месте))я бы не рискнул,да и смысл?и родное соединение нехило!

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 11:50
  2. 410 фреон.Давление в системе конд-ра?
    от Vili в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 23:39
  3. Вакуум и давление в системе??? Подскажите!!!!
    от CasterTroy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 11:01
  4. Vestel META B12 давление в системе
    от viktors в разделе Бытовой холод
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 01:29
  5. Vestel META B12 давление в системе
    от viktors в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 10:28