Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 23

Тема: увеличение диаметра трубки нагнетания

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию увеличение диаметра трубки нагнетания

    можно ли увеличить диаметр нагнетания с 1/4 до 3/8 в кондиционере, диаметр всос 5/8, просто пока нет 1/4 трубки в наличии.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    диаметр нагнетания, всос
    ))))можно,если трасса длинная то подзаправить придеться

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    трасса примерно 9 метров, прямая. трубы 1/4, 5/8, вот вместо 1/4 хотелось бы 3/8 протянуть, а к концам припаять 1/4. развальцевать и прикрутить

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Alexe, и потом первый же пришедший после тебя разинув рот скажет классическое: "и какой мудак это соорудил???".
    Тебе сильно такого хочется? Возьми аванс, на трубы (чтобы клиент не дергался), и оговори срок монтажа - всего-то делов...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от %D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B04 Посмотреть сообщение
    скажет классическое
    такое скажет только мудак желающий перетянуть клиента,а вдумчивый поразмыслив подумает-"вышли из положения" тем более что не нарушив работу агрегата ИМХО

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    просто пока нет 1/4 трубки в наличии.
    В Татарстане нет или у тебя нет??

  7. #7

    По умолчанию

    Alexe, Подлиннее припаяй, и никакой мудак не докопается.

  8. #8

    По умолчанию

    трагического ничего не случится от того, что нагнетание сделаете "шырше"

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    всем спасибо за советы, трубы нет у меня пока)), все таки прислушаюсь к Вьюга4, не июль месяц на улице, подождут.

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    не июль месяц на улице, подождут.
    у нас сегодня на солнышке +24 было..

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    все таки прислушаюсь к Вьюга4
    Ща леща запущу)))Вьюга так то четкий по многим темам..........видать не в настроение был
    Цитата Сообщение от %D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B04 Посмотреть сообщение
    "и какой мудак это соорудил???".

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    нагнетания
    всё таки это нагнетание как его холодильщикки понимают? аль труба хде парожидкость во внутрянку летит?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13

    По умолчанию

    Выходил из аналогичного положения. Только не десяткой, а восьмеркой. На внутреннем блоке гайки (обе) обрезал и под пайку. Аппарат замечательно работает в серверной по настоящее время, только на холод.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    18.05.2010
    Сообщений
    1,629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от %D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81 Посмотреть сообщение
    Выходил из аналогичного положения. Только не десяткой, а восьмеркой.
    Разумеется никаких проблем и не будет, тем более, что при увеличении длины трассы рекомендуется увеличивать диаметр труб на размер.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Разумеется никаких проблем и не будет, тем более, что при увеличении длины трассы рекомендуется увеличивать диаметр труб на размер.
    когда на кассетах MH (четыре штуки) мы увеличили диаметр с трёх восьмых до одной второй работало хуже. имхо это как "кусок" испарителя. капилляр то в наружке и кипеть начинает от него.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    07.12.2009
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    когда на кассетах MH (четыре штуки) мы увеличили диаметр с трёх восьмых до одной второй работало хуже. имхо это как "кусок" испарителя. капилляр то в наружке и кипеть начинает от него.
    да мне кажеться что при увелечении жидкостной трубы в диаметре только доза увеличиться чтобы заполнить туже трубу жижой ну это если 10 не менять на 22

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holodservis.kd Посмотреть сообщение
    да мне кажеться что при увелечении жидкостной трубы в диаметре только доза увеличиться чтобы заполнить туже трубу жижой ну это если 10 не менять на 22
    лучше когда "шоб не было 3,14-жу делать всё по чертежу" это имхо.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    можно ли увеличить диаметр нагнетания с 1/4 до 3/8 в кондиционере, диаметр всос 5/8, просто пока нет 1/4 трубки в наличии.
    Типичный кондижопник


    Цитата Сообщение от holodservis.kd Посмотреть сообщение
    да мне кажеться что при увелечении жидкостной трубы в диаметре только доза увеличиться чтобы заполнить туже трубу жижой ну это если 10 не менять на 22
    А скорость?

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от %D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8 Посмотреть сообщение
    А скорость?
    Что скорость? Меньше чуть будет на жидкой и что? Вопрос в том что объем испарителя увеличится может дозаправка потребуется трасса то 9м. Но какой мощи сплит не озвучили(всас 10)наверное не более 12тки.Был такой прикол приехали,а трубы 6ки нет(( мля область вечер, лето, домой далеко! припаяли 10ку дошло дело подключать наружку и тут капец забыли пометить где всас)))

  20. #20
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    Но какой мощи сплит не озвучили(всас 10)наверное не более 12тки.
    читай внимательней, писал ТС..
    Цитата Сообщение от Alexe Посмотреть сообщение
    диаметр всос 5/8

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 00:36
  2. Подбор диаметра капилярной трубки кондиционера Panasonik u-b50dbe8
    от Dobry в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 11:38
  3. проблема с пайкой стальной трубки нагнетания
    от мирхолод в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 07:31
  4. Уменьшение диаметра газовой трубки
    от Itar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 22:20
  5. Увеличение мощности холодильной установки
    от Андрей_ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 09:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •