Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Перевод 1ХМФУУ-80 на воздушный конденсатор

  1. #1

    По умолчанию Перевод 1ХМФУУ-80 на воздушный конденсатор

    Кто нибудь сталкивался с проблемой перевода холодильной машины 1ХМФУУ-80 с водяного на воздушное охлаждение?
    Возможно ли это?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Евгений21
    Регистрация
    21.09.2008
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Почему нет, вполне возможно... Переводили правда агрегат на базе компрессора Sabroe. Отлично работает...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Федор63 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сталкивался с проблемой перевода холодильной машины 1ХМФУУ-80 с водяного на воздушное охлаждение?
    Возможно ли это?
    А в чём с-но проблема? Какая разница где конденсировать, лишь бы мощность конденсатора подошла.

  4. #4
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    А в чём с-но проблема? Какая разница где конденсировать, лишь бы мощность конденсатора подошла.
    И продумать вопрос зимней эксплуатации...
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Федор63 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сталкивался с проблемой перевода холодильной машины 1ХМФУУ-80 с водяного на воздушное охлаждение?
    Возможно ли это?
    Ставил с железнодорожных секций с "немок" воздушные кондюки в параллель (желательно медные), они по 10 кВт. Реле давления на включение вентиляторов и отлично. Зимой переключал вентиляторы вобратную сторону, чтобы часто не клацали, да и кондёр чистить не так часто. Работает чётко, если правильно подобрать площадь конденсаторов, советую с запасом и вентиляторы с чатотником. У нас жара, летом приравнивается к тропикам, такчто я за хороший запас по площади конденсации, работал с советскими судовыми установками " для тропиков" - сказка! Ещё когда диплом писал, один конденсатор лишний нарисовал, долго спорил с преподом, за что и был наказан оценко "хорошо".

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    Ставил с железнодорожных секций с "немок" воздушные кондюки в параллель (желательно медные), они по 10 кВт.
    для этой машины?
    холодильной машины 1ХМФУУ-80
    посмотри её холодопроизводительность.. .

  7. #7

    По умолчанию

    [QUOTE=SerB;292527]для этой машины?
    посмотри её холодопроизводительность.. .[/QUOT
    Отдавали кондеи на вагоноремонтном по цене лома, вот и городил на крыше. Вентиляторы включал ступенями, зимой никаких проблем. Оптимальный вариант - таскать можно вчетвером и кран не нужен, работают чётко, только вот вентиляторы шумноватые. Если в спальном районе, нужно менять.

Похожие темы

  1. Воздушный конденсатор канального охладителя в вытяжном канале вентиляции
    от #Евгений# в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 18:28
  2. Воздушный конденсатор LU-VE
    от gorser в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 04:40
  3. добрый веч..Ищу воздушный конденсатор
    от АХМЕД111 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 12:15
  4. Воздушный конденсатор для "Интер 800-Т"
    от Марат77 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 20:45
  5. Воздушный конденсатор L 135 утечки
    от Oles` в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 19:31