mid, это я сделаю , более ничего не остаётся ....Спасибо за участие ...
Но физика роста давления в замкнутом объёме мне не понятна .
mid, это я сделаю , более ничего не остаётся ....Спасибо за участие ...
Но физика роста давления в замкнутом объёме мне не понятна .
%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B04, уважаемый ! Про какую релюшку речь ?
Это Вьюга4 за пускозащитную тебе сказал. Но дело не в ней, потому что он у тебя вертится, хоть и не производит полезной работы.
Да выпаяй ты из него трубки и проверь скоко он давит.Компрессор у тя сдох,че воду в ступе толочь?
mid, с высотой трабл.! В каких моделях стоят такие компрессоры .? прошу подсказки .(кроме оригинала )
sne, проверял в течении суток , пустой холодос был , молотил 80% времени , компрессор горячий -рука терпит , испаритель 10% инея-на фото .
VIHTER, почему он умер ? До вмешательства давал -18.5С .
Компессоров оригинальных не нашел в продаже .
И вообще в продаже полно левака .Лучше старенький привозной с донора .
egoiste,обмотка так быстро не греется .Давление растет за секунды и стоит .
Не подскажу. Не встречалось сие. Придется заморочиться на подставку с небольшим выносом.
По температуре. Если ты его выключил, оттаял, потом включил и он дал -18, это одно (опять же, за какое время). Если ты промерял у клиента на включении/выключении, то это скорее всего остаточный холод.
mid, Холодос стоял сухой , оттаявший , запустил пустой , Т измерял в течении суток , электронным Т с выносным датчиком , термостат стоял на МАХ -.
При такой загрузке компрессора -80% , должен нагнать в морозилке -25 , -30 С.
Дефектовка : -фильтр осушитель -продувается , КТ -продувается , конденсатор продувается .
Количество хладагента не удалось измерить .
Потому решил перезарядить и проверить работу .
А тут трабл ....(((((
egoiste, почему он не работает , как работал ?
После перезарядки ...
Совпадение ?
mid, клиенту объявлено :" Компрессоров нет и не будет!"
Клиент ответил,а поискать с донора ...
Социальные закладки