Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Установка регулятора давления конденсации РДК-8.4

  1. #1

    По умолчанию Установка регулятора давления конденсации РДК-8.4

    Сегодня установил РДК 8.4 на Panasonic CS/CU A18HKD. Инструкцию смотрел невнимательно, а на досуге понял, что подключил не по инструкции. Но когда проверял - работало. Привожу электросхему кондея и инструкцию на прибор.

    Электросхема Panasonic C.pdf
    rdk_8_4_instrukciya_po_montaju.pdf

    Вопрос состоит в подключении желтого и черного проводов от РДК к наружному блоку. Я снял синий провод с клеммы 1 и соединил его с черным проводом РДК, а на клемму 1 подсоединил желтый провод РДК. Все остальные провода от РДК подсоединил по инструкции. Провода, идущие от вентилятора на разъемы платы FM1 и FM2 (вентилятор двухскоростной), не трогал.

    Включил кондей. На улице 0*С. Вентилятор сначала дернулся, потом остановился, а после прогрева конденсатора стал работать на малой скорости (визуально - с постоянной скоростью). Чтобы проверить, работает ли регулировка давления, полил на датчик от РДК холодной воды - обороты вентилятора уменьшились. Прекратил лить воду - обороты увеличились. То есть вроде бы работает.

    Попробовал отключить оранжевый провод вентилятора от платы (FM2). Вентилятор остановился, ток компрессора стал постепенно расти, вырос в до 14А (рабочий ток 8А), вентилятор включился на высокой скорости, поработал так с полминуты, ток компрессора снизился до 6А и вентилятор отключился. Далее так повторялось несколько раз. Я решил не испытывать компрессор и подключил оранжевый провод на место.

    Вопрос - оно так будет работать без риска для здоровья и жизни кондея?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    В инструкции ясно написано,что Вам нужно с фм1 и фм2 соединить с жёлтым проводом,а коричневый от вентилятора с чёрным от регулятора и будет Вам счасье

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    оранжевый от вентилятора заизолировать-это низкая скорость,она не нужна

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    синий регулятора с клеммой 1 наружки,
    а дальше по инструкции
    соедините коричневый провод прибора с «фазовым» проводом (помечен символом – l)
    в случае, когда электропитание подводится только к внутреннему блоку, потребуется дополнительно провести провод от клеммы внутреннего блока к коричневому проводу прибора. провод, на котором постоянно присутствует «фаза» потребуется в дальнейшем и для питания нагревателей (картера, дренажа, капиллярной трубки).
    3. соедините серый провод прибора:
    3.1.для работы в режиме только «охлаждение» с нулевым проводом символ n (показано пунктиром).
    3.2.для работы в режиме «охлаждение-нагрев» с проводом управления 4-х ходовым клапаном.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АКУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    синий регулятора с клеммой 1 наружки,
    а дальше по инструкции
    соедините коричневый провод прибора с «фазовым» проводом (помечен символом – l)
    в случае, когда электропитание подводится только к внутреннему блоку, потребуется дополнительно провести провод от клеммы внутреннего блока к коричневому проводу прибора. провод, на котором постоянно присутствует «фаза» потребуется в дальнейшем и для питания нагревателей (картера, дренажа, капиллярной трубки).
    3. соедините серый провод прибора:
    3.1.для работы в режиме только «охлаждение» с нулевым проводом символ n (показано пунктиром).
    3.2.для работы в режиме «охлаждение-нагрев» с проводом управления 4-х ходовым клапаном.
    А я соединил коричневый от прибора - на 1, а синий от прибора - на 2.

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 09:37
  2. Настройка регулятора давления
    от Alik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 11:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:11
  4. ... установка без регулятора давления испарения..
    от Xedos в разделе Холодильное оборудование