Сегодня установил РДК 8.4 на Panasonic CS/CU A18HKD. Инструкцию смотрел невнимательно, а на досуге понял, что подключил не по инструкции. Но когда проверял - работало. Привожу электросхему кондея и инструкцию на прибор.
Электросхема Panasonic C.pdf
rdk_8_4_instrukciya_po_montaju.pdf
Вопрос состоит в подключении желтого и черного проводов от РДК к наружному блоку. Я снял синий провод с клеммы 1 и соединил его с черным проводом РДК, а на клемму 1 подсоединил желтый провод РДК. Все остальные провода от РДК подсоединил по инструкции. Провода, идущие от вентилятора на разъемы платы FM1 и FM2 (вентилятор двухскоростной), не трогал.
Включил кондей. На улице 0*С. Вентилятор сначала дернулся, потом остановился, а после прогрева конденсатора стал работать на малой скорости (визуально - с постоянной скоростью). Чтобы проверить, работает ли регулировка давления, полил на датчик от РДК холодной воды - обороты вентилятора уменьшились. Прекратил лить воду - обороты увеличились. То есть вроде бы работает.
Попробовал отключить оранжевый провод вентилятора от платы (FM2). Вентилятор остановился, ток компрессора стал постепенно расти, вырос в до 14А (рабочий ток 8А), вентилятор включился на высокой скорости, поработал так с полминуты, ток компрессора снизился до 6А и вентилятор отключился. Далее так повторялось несколько раз. Я решил не испытывать компрессор и подключил оранжевый провод на место.
Вопрос - оно так будет работать без риска для здоровья и жизни кондея?