Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 28

Тема: Panasonic CS-E9CKP слабо холодит

  1. #1

    По умолчанию Panasonic CS-E9CKP слабо холодит

    Panasonic CS-E9CKP инвертер слабо холодит. Разница температур входящего и выходящего воздуха на ВБ 7 градусов (при полной мощности компрессора). Рабочее давление гуляет от 7,5 до 8 бар при +2*С на улице и 23*С внутри. Выпустил фреон (R410), вакуумировал 40 минут, заправил по весам. Ни фига не изменилось. Когда отключаю кондей, давление 8 бар. Включил на тепло - греет хорошо, давление показывает 25бар, разница температур на ВБ 18 градусов. Переключаю на холод - все как было, даже на режиме Powerful. Грел датчик комнатной температуры - ничего не меняется. Подозреваю, что дело в 4-ходовом: не становится в крайнее положение в режиме охлаждения, перепускает (частично) газ из нагнетания во всас, и поэтому в испаритель поступает недостаточно фреона, верхняя секция холодная, нижняя - нет. По этой же причине и давление рабочее практически равно статическому.
    Кто что посоветует?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    +2*С на улице
    Букварь читал что там пишут по этому поводу?

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    греет хорошо, давление показывает 25бар,
    Это не рабочее давление , рабочее на обогрев у тебя манометр может не выдержать. 40-50 Bar , вот что должен увидеть ... и умереть

  4. #4

    По умолчанию

    Я бы тоже подумал на четырёхходовой. Можно попробовать его "подрочить" немножко, переменно подавая и снимая 220 на клапан. Посмотреть на эффект.
    По идее, конечно, там давление не хилое и должно его дожать само в крайнее положение, либо в одно, либо в другое.
    Можно попробовать конденсатор прикрыть картоночкой, посмотреть как вентиляторы реагируют на это всё? На стоячем 8 бар на 410 быть не должно.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    А какое должно быть давление у 410 - го при +2 на стоячем?
    Бегло пробежался по сервис мануалу на этот кондиционер. http://https://www.google.ru/url?sa=...61725948,d.bGE
    Так вот там на 43 стр. написано что этот блок можно использовать на охлаждение при уличной температуре не ниже +16 градусов.
    Также есть пункт 8.1.6 на 23 стр. где написано что вентилятор наружнего блока работает только на одной скорости. Что само собой при +2 на улице приведет к падению производительности и заваливанию испарения в минус.
    Тогда по идее должен работать пункт 8.2.16 того же мануала. Против замерзания испарителя. Компрессор отключается когда температура испарителя ниже +2 в течение 6 мин. и вкл. при превышении 10 градусов в теч.3 мин.
    Читал бегло, может что и упустил...

  6. #6

    По умолчанию

    Ну если у него вентилятор наружного блока работает без частотного регулирования, тогда вполне логично, что и холода он не даст при +2
    Попробуйте сохранить тепло на конденсаторе, если внутренний блок начнёт лучше холодить, то значит всё в норме и нечего к нему лезть.

  7. #7
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Ну если у него вентилятор наружного блока работает без частотного регулирования, тогда вполне логично, что и холода он не даст при +2
    +100

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Я бы тоже подумал на четырёхходовой. Можно попробовать его "подрочить" немножко, переменно подавая и снимая 220 на клапан. Посмотреть на эффект.
    По идее, конечно, там давление не хилое и должно его дожать само в крайнее положение, либо в одно, либо в другое.
    Можно попробовать конденсатор прикрыть картоночкой, посмотреть как вентиляторы реагируют на это всё? На стоячем 8 бар на 410 быть не должно.
    Я переключал раз 5 с холода на тепло и обратно. Насколько я помню, при включении на тепло подается напряжение на катушку четырехходового, а при включении на тепло напряжение снимается и управляющий золотник (работающий от катушки) возвращается обратно пружиной. Если он не возвращается в крайнее положение, то в капиллярках четырехходового не будет разности давлений, способных гарантированно сдвинуть до упора золотник основного клапана, он встанет посередине и компрессор будет работать сам на себя. То, что давление при работе на холод практически не отличается от статического, мне кажется на это указывает.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Ну если у него вентилятор наружного блока работает без частотного регулирования, тогда вполне логично, что и холода он не даст при +2
    Попробуйте сохранить тепло на конденсаторе, если внутренний блок начнёт лучше холодить, то значит всё в норме и нечего к нему лезть.
    Так они меня чего сейчас-то позвали - говорят, что прошлым летом паршиво холодил, вызывали мастера, он заправил, но лучше не стало. Летом, при +20*С! С картонкой попробую, конечно. Но почему на тепло работает, разницу температур дает 18* на ВБ, а на холод только 6-7*. Может кто-нибудь убедить меня, что это не четырехходовой? Его же просто так не поменяешь, чтобы проверить.

  10. #10

    По умолчанию

    Описался в посте 8. При включении на холод напряжение снимается, и золотник возвращается в крайнее положение пружиной.

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь убедить меня, что это не четырехходовой?
    Я подпишусь))
    Белку смотри, лохматая нибось!

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    прошлым летом паршиво холодил, вызывали мастера, он заправил, но лучше не стало.
    У фреоноливов один диагноз.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    У этой модели по паспорту минимальная наружняя температура при работе на охлаждение +16 градусов. А при работе на обогрев - минус 5 градусов.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от %D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0%201973 Посмотреть сообщение
    У этой модели по паспорту минимальная наружняя температура при работе на охлаждение +16 градусов. А при работе на обогрев - минус 5 градусов.
    Всё верно, хозяева могут нагородить с три короба, сами не зная чё происходит. Какой там мастер был и что он там заливал, кто его знает.
    Надо по теплу приезжать и смотреть, а сейчас не трогать.
    А потом, глядишь и четырёхходовой поменяешь, предварительно посмотрев как компрессор работает, убедившись что он исправный и состоятельный.

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Можно впаять на нагнетание шредер , проверить давление по высокому , думаю в компрессоре дело

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    Можно впаять на нагнетание шредер , проверить давление по высокому , думаю в компрессоре дело
    Если при работе на холод рабочее давление почти не отличается от статического, то и по высокому будут те же 8-8,5 (ИМХО). Но при работе на тепло то 25 бар.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    До того как лезть в чет.ходовой , все таки морока . Увидеть разницу давлений было-бы не плохо . А по логике вроде как клапан виноват . Давление по теплу больше должно быть

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    14.07.2008
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    Panasonic CS-E9CKP инвертер слабо холодит. Разница температур входящего и выходящего воздуха на ВБ 7 градусов (при полной мощности компрессора). Рабочее давление гуляет от 7,5 до 8 бар при +2*С на улице и 23*С внутри. Выпустил фреон (R410), вакуумировал 40 минут, заправил по весам. Ни фига не изменилось. Когда отключаю кондей, давление 8 бар. Включил на тепло - греет хорошо, давление показывает 25бар, разница температур на ВБ 18 градусов. Переключаю на холод - все как было, даже на режиме Powerful. Грел датчик комнатной температуры - ничего не меняется. Подозреваю, что дело в 4-ходовом: не становится в крайнее положение в режиме охлаждения, перепускает (частично) газ из нагнетания во всас, и поэтому в испаритель поступает недостаточно фреона, верхняя секция холодная, нижняя - нет. По этой же причине и давление рабочее практически равно статическому.
    Кто что посоветует?
    У тебя по системе (из-за температурных обстоятельств) ходит практически жидкий хладон поэтому в верхней части испарителя он успевает немного "покипеть" в процессе дросселяции, далее идет уже полусконденсированный(мок� �ый ход), обеспечь (для проверки) теплоприток испарителю(феном нагрей) и сам увидишь как по испарителю пойдет равномерное распределение, а конденсор начнет греться. В таком случае заправки-дозаправки делать только при рабочих темп. или на пустую через весы. СОЛЕНОИД НЕ ПРИЧЕМ!!! Когда влючаешь на тепло все ведь в порядке))),а ты всего лишь меняешь местами нагнетание и всас))) Заглянул в таблицу статическое при +4=8.02bar, если у тебя нагнетание 25 bar -темп. (в реж. обогрева) испарителя(конденсации) будет +44

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexx Посмотреть сообщение
    У тебя по системе (из-за температурных обстоятельств) ходит практически жидкий хладон поэтому в верхней части испарителя он успевает немного "покипеть" в процессе дросселяции, далее идет уже полусконденсированный(мок� �ый ход), обеспечь (для проверки) теплоприток испарителю(феном нагрей) и сам увидишь как по испарителю пойдет равномерное распределение, а конденсор начнет греться. В таком случае заправки-дозаправки делать только при рабочих темп. или на пустую через весы. СОЛЕНОИД НЕ ПРИЧЕМ!!! Когда влючаешь на тепло все ведь в порядке))),а ты всего лишь меняешь местами нагнетание и всас))) Заглянул в таблицу статическое при +4=8.02bar, если у тебя нагнетание 25 bar -темп. (в реж. обогрева) испарителя(конденсации) будет +44
    Согласен, что переохлаждение в конденсаторе чрезмерное, но не пойму почему кипит фреон только в верхней секции, если весь испаритель обдувается воздухом с температурой +23*С.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    14.07.2008
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    Согласен, что переохлаждение в конденсаторе чрезмерное, но не пойму почему кипит фреон только в верхней секции, если весь испаритель обдувается воздухом с температурой +23*С.
    Я-бы предположил что он недозаправлен, даже если все делал через весы не факт что этого достаточно (L-трассы,качество и производитель азеотропа), я в таких мутных случаях ориентируюсь на амперметр и T-докипателя т.к. иногда по ряду причин (особенно у инверторных) давл. всаса может изменяться, а прощупав докипатель не ошибешься

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Зачем заморачиваться на 9-ке , даже если инвертер , поиграться дозой заправки когда потеплеет . Если не поможет то в металлолом .

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. beko cs325000 не отключается, морозит но слабо холодит
    от minalexpro в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2022, 20:12
  2. Слабо холодит и морозит новый Бирюса-122
    от Andrfire в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 12:41
  3. Слабо холодит и обледеневает LG LW-C0960HL
    от kc_duke в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 06:41
  4. Кондиционер. Калина. Слабо холодит. Шипит.
    от tomson в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 03:30
  5. Нужен совет... panasonic CS-E9CKP
    от ecc в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 00:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •