Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 32

Тема: Daikin не работает, люди печальны

  1. #1

    По умолчанию Daikin не работает, люди печальны

    IMAG1170.jpg20140220_130624.jpg20140220_130530.jpg
    Добрый день, господа знатоки! Помогите, кто чем сможет.
    Ситуация такая: кондиционер сплит инвертор Daikin наружка RXS50G2V1B (2008г), внутряшка кассетный FFQ50B8V1B на 410 фреоне
    Не работает уже давно. На проводном пульте ДУ коды ошибок (на фото)
    Вчера пробегали мимо, мельком посмотрели-поковыряли. Соединения все в норме, напряжение, фреон и т.п. Списка кодов с собой не было, уехали ни с чем.
    Вечером посмотрел расшифровку, "волшебные страницы гугла" говорят об неисправности термистора теплообменника и "термистора тепла жидкость обменник".
    Вопрос такие:
    1. Что ещё в коде означают цифры 056 и 050 и почему пишут 5 6J, а не просто J6 ?
    2. Какое должно быть сопротивление на этих термисторах или обычно, достаточно увидеть, что датчик не в обрыве и не в КЗ?
    3. Если я правильно понимаю, сброс этих ошибок происходит передергиванием автомата?
    4. Возможные причины сих ошибок: слишком грязный конденсатор (на вид он не слишком грязный), неисправны сами датчики, неисправны входы датчиков на плате (сама плата, но это уже редкость). Всё верно?

    Кто что может посоветовать дельного?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    почему пишут 5 6J, а не просто J6 ?
    Пятая ошибка (по порядку)

    Коды ошибок всегда есть прямо на внутреннем и наружном блоке , на крышках .

  3. #3

    По умолчанию

    не, на внутреннем блоке кодов нет. А до крышки наружного очень высоко было лезть. Как говорится: "хочется есть, да не хочется лезть"
    в следующий раз приедем, покопаемся. Объект не близко, есть-ли смысл сразу два термистора купить и поменять? Какова вероятность того, что в паре с промывкой наружного блока эффект будет офигительноположительным?

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    не, на внутреннем блоке кодов нет.
    На крышке кассетника , закрывающей блок электроники .

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    был случай c J6 на новом daikin. датчик теплообменника был подключен не по заводской схеме
    Безымянный.jpg
    видимо брак при сборке. А в тех поддержке АСЦ говорили что данный блок проходил оснастку зимним комплектом и в схеме могут быть внесены изменения.
    переподключение датчиков решило проблему

  7. #7

    По умолчанию

    но тот блок не был инвертором

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от %D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9262 Посмотреть сообщение
    А в тех поддержке АСЦ говорили
    А меня сегодня, вообще, в Даичи, мягко говоря, послали лесом, хотя звонил от фирмы с громким названием. Мол: "Вы наш дилер? Нет?? Давай до свидания!"
    Чё, простым смертным и помочь западло??
    Из митсубиси добрые люди всегда готовы помочь!

    Ладно, когда буду на объекте попробую проверить подключение датчиков согласно схеме, прозвоню их, а дальше видно будет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    По вопросам:
    1. 056 и 050 это сервисные режимы, а индикация 5 6j это не код ошибки. Надо выйти оттуда и тогда увидите код ошибки. Так понимаю, судя по фоткам индикатор работы у вас мигает?
    2. Возможно дело не в датчике, а у вас там что-то другое. Если на этом кондиционере есть датчик наружной температуры, можно его поставить для проверки.
    3. Да и ни в коем случае не выдергиванием питания на плате.
    4. См. п2
    Хотел найти инструкцию на этот проводной пульт brc1d52, полную версию не нашел.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Хорошо хоть дилерам помогают)).
    Эмерсон уже и дилеров шлет лесом. Кушать хочется самим.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    В кодах Daikin - 6J -замените высокоэффективный фильтр

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    056 и 050 это сервисные режимы,
    что за сервисные режимы?
    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    а индикация 5 6j это не код ошибки
    а что же это тогда??
    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    Надо выйти оттуда и тогда увидите код ошибки.
    а как это сделать???

    Индикаторы мигают. Лампочка на пульте мигает. Лампочка на плате внутреннего блока мигает радостно, зелёненькая лампочка на плате наружного блока радостно вторит ей в ответ. Только система работать не хочет.
    Про инструкцию на пульт, чё-то не подумал, надо ознакомиться. Спасибо!

  13. #13

    По умолчанию

    Господа, а может подскажите, кто может оказать техническую поддержку от Дайкина?
    Как, вообще, происходит общение с этой конторой, что-то они меня разочаровывают по полной!
    Даичи общается только с дилерами, если не дилер и говорить не хотят.
    Дилеры чё-то мычат про юр. лица, а если ты частное лицо?? Одни торгаши кругом, а тех. поддержку никто не оказывает. Как такое может быть?
    Установишь себе дайкин в квартиру, потом какая-нибудь фигнюшка выйдет из строя и сам ничего ни сделаешь, ни докажешь, так получается??
    Кто что думает по этому поводу?

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Кто что думает по этому поводу?
    Я ничего не думаю по этому поводу , ибо в своё время закупал и ставил партиями эти аппараты и проблем при работе не было . а после прочтения мануалов и подавно. Разобраться там достаточно просто , главное внимательно читать .

  15. #15
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Сервисный центр Даичи (оф.представитель Дайкина) осуществляет тех.поддержку только фирмам(дилеры) с которыми заключен договор о продаже и сервисном обслуживании техники , данный договор предусматривает о наличии у дилеров своего сервисного центра(далее СЦ) и специалистов сервиса которые и проводят работы по диагностике и ремонту оборудования , СЦ Даичи не работает с частными лицами в следствии того, что данные лица не имеют должной квалификации и не прошли проверку(сертификацию) знаний по ремонту и т.д. и не могут качественно провести работы по определению неисправности и ее грамотному устранению, для дилеров СЦ Даичи всегда готов предоставить требуемую информацию ,консультацию и помочь любыми запчастями на технику Дайкин даже если дата изготовления ее более 25 лет.
    В данный момент времени по спец. номеру вашего оборудования в Даичи можно получить информацию и помощь в ремонте , кроме случая когда ваша техника является *серой* , т.е. ввезена в Россию контрабандой и была предназначена для эксплуатации в другой климатической зоне , в данном случае затраты по ремонту увеличатся в 3 раза.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    056 и 050
    это номера блоков , а не сервисные режимы.Таких номеров в сервисном режиме нет.

    Цитата Сообщение от azamet Посмотреть сообщение
    Хотел найти инструкцию на этот проводной пульт brc1d52, полную версию не нашел.
    сначала найди,а потом людям советуй.
    6J неисправность термистора на теплообменнике. сопротивление термистора будет зависеть от температуры.тебе нужна будет таблица характеристики термистора сопротивление/температура.

  17. #17
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от contrminig Посмотреть сообщение
    Установишь себе дайкин в квартиру
    Устанавливай себе сам на здоровье , зачем тогда требовать с посторонних людей чтоб они тебе ремонтировали? Если хочешь сделать правильно -купи у них , они тебе и поставят и помоют и присмотрят в случае чего. Если тебе (лично тебе) нужна мелкая запчасть от внутреннего блока пиши помогу , в гараже валяется несколько блоков.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    В данный момент времени по спец. номеру вашего оборудования в Даичи можно получить информацию и помощь в ремонте
    А каким же образом это сделать? (спец. номер. = серийный номер?)

    Спасибо, за предложение о запчастях, но это далеко не личная работа и кондиционер.
    Ладно, пойду поизучаю повнимательнее мануал, разберусь для начала с термисторомами, потом видно будет.

    Благодарю всех откликнувшихся!
    Изображения Изображения

  19. #19

    По умолчанию

    contrminig, вы сервисную документацию на сами блоки нашли?

  20. #20

    По умолчанию

    дааа, там такой талмуд на 316 листов на аглицком.
    Всё что нужно уже нашёл, про проверку термисторов в наружном блоке и зависимость сопротивления от температуры.

    К слову сказать, пришёл ответ от нашего снабжения от одного авторизированного дилера Daikin, который занимается поставкой деталей и комплектующих.

    На запрос
    "термистор outdoor temperature
    термистор outdoor heat exchanger
    термистор discharge pipe
    сколько стоит каждый и каковы сроки поставки?"

    ответ:
    "данные Запчасти отдельно не поставляются, только в составе платы - стоимость 802 EUR" срок поставки 3-4месяца

    прикольно, не правда-ли?)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 09:49
  2. Люди SOS!!!
    от Юлия** в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 08:47
  3. Счастливые люди
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Курилка
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 21:59
  4. Помогите, люди добрые!
    от ДимонС в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 08:57
  5. люди засор капеляра
    от ВИТАС в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 17:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •