Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Не понятно работает Mitsubishi Hevi FDC506

  1. #1

    По умолчанию Не понятно работает Mitsubishi Hevi FDC506

    Всем доброго вечера!
    Разряжение 4.5 bar
    нагнетания после конденсера 9bar r22
    температура уличная 4' насколько правило работает? пробовал крутить фанспид и заправлять, высокая сторона не растет это нормально?

  2. #2

    По умолчанию

    У тебя все ненормально - начиная с марки фреона.
    Для начала конкретную марку кондиционера, какой режим включен и что ты желаешь получить.

  3. #3

    По умолчанию

    Mitsubishi Hevi FDC506hes3 12.5 кВт тепло-холод припотолочный, хочу получить нормальный режим работы на холод.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.09.2010
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    "Высокое" прилично низковато, для начала заправь по весам, а потом крути "фанспид".
    И в студию температуру в помещении.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Закрой конденсатор и провереш как "фанспид" работает.Холодит то как?

  6. #6

    По умолчанию

    Все началось с того что после ремонта (устранения утечки) его заправил по весам. У него изначально давление было еще ниже, покрутил фанспид стало повыше. Температура на входе в испаритель 24 на выходе 9 при этом обмерзает испаритель и газовая труба.

  7. #7
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Если обмерзает знач Ткип ниже ноля. Хотя НД-4.5. Х.з. А вентилятор нутряка "живой"?

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от blinoff Посмотреть сообщение
    обмерзает испаритель и газовая труба.
    низкое давление конденсации! я х.з какой там "зимник" стоит, но работает он неправильно!Прикрой конденсатор.

  9. #9

    По умолчанию

    Вентилятор молотит нормально

  10. #10
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Может 4-х ходовой застрял? Не пробовал на тепло?

  11. #11

    По умолчанию

    На тепло переключается

  12. #12

    По умолчанию

    А блоки чистые? Сколько времени кондиционер в эксплуатации?

Похожие темы

  1. Не работает наружный блок Mitsubishi Electric
    от Roman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 14:49
  2. Mitsubishi Heavy FDCVA 151 - не работает
    от re-jack в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:39
  3. не работает термотаблетка на mitsubishi heavy
    от holodon в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 09:20
  4. mitsubishi MUH GA 80 VB не работает внутренний блок
    от Алекс 12 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 14:08
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 21:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •