Всем доброго вечера!
Разряжение 4.5 bar
нагнетания после конденсера 9bar r22
температура уличная 4' насколько правило работает? пробовал крутить фанспид и заправлять, высокая сторона не растет это нормально?
Всем доброго вечера!
Разряжение 4.5 bar
нагнетания после конденсера 9bar r22
температура уличная 4' насколько правило работает? пробовал крутить фанспид и заправлять, высокая сторона не растет это нормально?
У тебя все ненормально - начиная с марки фреона.
Для начала конкретную марку кондиционера, какой режим включен и что ты желаешь получить.
Mitsubishi Hevi FDC506hes3 12.5 кВт тепло-холод припотолочный, хочу получить нормальный режим работы на холод.
"Высокое" прилично низковато, для начала заправь по весам, а потом крути "фанспид".
И в студию температуру в помещении.
Закрой конденсатор и провереш как "фанспид" работает.Холодит то как?
Все началось с того что после ремонта (устранения утечки) его заправил по весам. У него изначально давление было еще ниже, покрутил фанспид стало повыше. Температура на входе в испаритель 24 на выходе 9 при этом обмерзает испаритель и газовая труба.
Если обмерзает знач Ткип ниже ноля. Хотя НД-4.5. Х.з. А вентилятор нутряка "живой"?
Вентилятор молотит нормально
Может 4-х ходовой застрял? Не пробовал на тепло?
На тепло переключается
А блоки чистые? Сколько времени кондиционер в эксплуатации?