Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Lessar LU-H24KFA2 wm, ошибка "Е9"

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    либо накрылась плата наружки. Она стоит вертикально, но во время метели на нее мог попасть мелкий снег.
    Это инвертор. Вылететь могут обе платы, спокойно прихватив компрессор.
    Снег не попадет, там герметично.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Это инвертор. Вылететь могут обе платы, спокойно прихватив компрессор.
    Снег не попадет, там герметично.
    не, вроде серии WM (Winter Master) в инверторном исполнении нету

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    vic-077, спасибо за поправку. Зимнего мастера не учел, извиняюсь.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Снег не попадет, там герметично.
    Легко!
    Метель с морозом градусов в пятнадцать и мелким снегом - проникает во все щели. Герметичности там никакой, достаточно просто неудачного подбора места установки наружки. У меня было - не закрутил саморез на верхней крышке, рядом плата, попал такой меленький снежок, в тепле растаял, выгорела половина платы.

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Метель с морозом градусов в пятнадцать и мелким снегом - проникает во все щели. Герметичности там никакой.
    В неинверторах так и есть. Я ошибся по модели, не заметил WM. Это инверторные платы закрыты герметично.

  6. #6

    По умолчанию

    н-да, похоже что надо наружку разбирать, снимать плату и пытаться ее реанимировать (вот только опыта по ремонту плат от кондеев совсем нету, хотя с радиотехникой дружу).
    Может будут дельные подсказки!?

  7. #7
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vic-077 Посмотреть сообщение
    Может будут дельные подсказки!?
    Выбрось и поставь новую , не отремонтируешь .

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Выбрось и поставь новую , не отремонтируешь .
    Уже разобрал, в наружке две платы: одна большая - "мозги" (я ее пока не трогал), а другая меньше - "высоковольтный блок". Так вот, на маленькой видны сгоревшие детали (конденсатор и опттрон, после прозвонки еще тиристор вычислил), поменяю их, может и поможет...

Похожие темы

  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Ошибка "защита перегрева конденсатора" на Lessar LS-H48DEA4
    от ViceRoom в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:43
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •