    По умолчанию

    главное то что компрессор нормально морозил, не понятно почему встал, вы как мастера понимаете что и как, а я в этом не чего не понимаю вот и пытаюсь проконсультироваться чтоб меня не надурили, может и дело не в компрессоре!?!? мне сказали что после включения перфоратора по одной линии холодильник глюкнул

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ва Посмотреть сообщение
    все равно они должны были пораметры сравнить а потом ставить а не так нашару вбабахали на бабки абули и уехали
    Вообще вся эта ситуация выглядит... кхм... немного странно. Могу предположить, что вторая сторона поведала бы свою версию происходящего

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Sc15 cm на r22 ставили на низкотемпературные шн-0,7 ,на среднетемпературные шх-1,14 ставили sc15g на r134 , марка фреона указана на шильде на задней стене шкафа. видимо с учётом того , что хранятся цветы и температура нужна +10 ,а не обычные +1 тире +3, установщики решили "провалить" холодопроизводительность в 2 раза.
    Да кстати грызло сомнение ведь данфосс стоял -35..-10С но разбираться некогда было, мож у ТСа шкап низкотемпературный на среднюю перестроен?? завтра гляну
    какой в ШХ-1.4 должен быть

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ва Посмотреть сообщение
    компрессор нормально морозил
    Вернее холодил , морозить ему мощи не хватало.

    Цитата Сообщение от Виталий Ва Посмотреть сообщение
    после включения перфоратора по одной линии холодильник глюкнул
    На шкафу есть (должен быть) контроллер , он бы не позволил шкафу работать при просадке или пропадании напряжения (защита от цикличности) .

    А ведь применение "слабого" среднетемпературного компрессора на цветочном шкафу оправданно , уменьшается дельта > повышается влажность , может быть этим мотивировалось , да видать или не досчитали или с релюхой накосячили.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    я перед тем как их вызвать позвонил, поговорили, потом отправил им фото компрессоров, они сказали что они аналогичны , ну и через 2 дня они наведались, установили, запустили, дождались пока температура до нормы не опустится и свалили

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    На шкафу есть (должен быть) контроллер , он бы не позволил шкафу работать при просадке или пропадании напряжения

    вот из-за этого холодильник и отключился , и сейчас почему-то не запускается

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    пускатель срабатывает а компрессор не запускает

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    А ведь применение "слабого" среднетемпературного компрессора на цветочном шкафу оправданно , уменьшается дельта > повышается влажность , может быть этим мотивировалось , да видать или не досчитали или с релюхой накосячили.
    Или компрессор говно. 10 дней - его даже обмыть не успели.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ва Посмотреть сообщение
    пускатель срабатывает а компрессор не запускает
    Когда срабатывает пускатель, компрессор чего делает? Мычит? Молчит? Дергается?

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    подскажите как вообще регулировать на контроллере диапазон температуры на нем 2 кнопки

  11. #51
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    вообще не чего не делает,

  12. #52
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ва Посмотреть сообщение
    вообще не чего не делает,
    МАстерам уже позвони...

  13. #53
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от %D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9 2%D0%B0 Посмотреть сообщение
    вообще не чего не делает,
    А вентилятор конденсатора ( рядом с компрессором запускается?

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий Ва Посмотреть сообщение
    вот и пытаюсь проконсультироваться чтоб меня не надурили, может и дело не в компрессоре!?!?
    Может, и не в нем. Может, и не в мастерах. Вообще принято своим мастерам доверять. Если такая ситуация - позвать проверенного спеца для того, чтобы составить предварительное мнение по ситуации. После позвонить исполнителям. Если мнения первого и вторых будут кардинально отличаться - можно начинать устраивать бучу. Но зачем? Вы им звонили? Что они говорят?

  15. #55
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    вызвал на завтра мастеров они сказали приедем посмотрим, вентилятор рядом с компрессором рработает

  16. #56
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Читал всю тему , смеялся и плакал ! Можно её переименовать : Сказка о Попе и работнике его - Балде !

  17. #57
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    ну да похоже на сказку! не договора о выполненных робот, не квитанции об оплате

  18. #58
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2014
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    зашел всех посмешить ! делать мне нечего

  19. #59
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    А Балда всё приговаривал с укоризной : Не гонялся бы ты , поп , за дешевизной ! Мастер всегда идёт на замену только со своим компрессором и гарантию даёт на всё и сразу . И рЫле не подбирает на помойке.

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    видимо с учётом того , что хранятся цветы и температура нужна +10 ,а не обычные +1 тире +3, установщики решили "провалить" холодопроизводительность
    может и так, а может не было подходящего, а упускать клиента не хотелось
    если шкаф дествительно ШХ-1.4, то родной компрессор SC10C. Он на 30% мощнее NE6181E. Но сначало надо взять сгоревший компрессор и посмотреть масло, наверняка нужно начинать с промывки системы.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шкаф холодильный
    от Николай 35 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 09:02
  2. Холодильный шкаф ШХ-08
    от серж71 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:53
  3. холодильный шкаф ШХ-0,8
    от vlad1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 14:56
  4. Холодильный шкаф
    от polakkzl в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:07
  5. Шкаф холодильный 1ПХ-1,12.
    от inergeiy в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 10:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •