Тема: молочные охладители

  1. #1

    По умолчанию молочные охладители

    всем привет!!! монтирую охлодители молока, представляет собой емкость( бочка или ванна), емкости б/у агрегаты новые. при работе в некоторых на поверхности испарителя образуется лёд, давление в норме, может быть сам испаритель загрязнен? как и чем его промыть, почистить. если кто сталкивался подскажите

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    скажи марку ванны-ставили много агрегатов на старые немецкие ванны производства гдр.. агрегаты на базе монроп мт 64. в конце охлаждения до +4 лёд неизбежен- дельта примерно 10к т.е испарение в минусе... очень важна правильная работа мешалки.

  3. #3

    По умолчанию

    ванны pakko, мешалка работает постаянно в режиме охлаждения, есть ли смысл ствить реле времени? чтоб в режиме хранения она включалась на 2-3 мин. с интервалом в 30мин. или пускай всё время молотит??

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    главное чтобы в начале цикла охлаждения хватало конденсатора летом ...а так пусть хоть постоянно крутит.

  5. #5

    По умолчанию

    а на 2-2.5 куба какой компрессор по мощности нужен????

  6. #6

    По умолчанию

    alex_85, МТ 64 минимум!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  7. #7

    По умолчанию

    ещё начальник чудит, дает бочку 600л. и наружик от самсунга 12го, маркирову не помню, говорит чем мы хуже)))) стоит ли замориватся????

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    :D:D:D в путь... пошли нах .его

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    alex_85, МТ 64 минимум!
    поддерживаю!

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex_85 Посмотреть сообщение
    ещё начальник чудит, дает бочку 600л. и наружик от самсунга 12го, маркирову не помню, говорит чем мы хуже)))) стоит ли замориватся????
    если он ЭТО предлагает то говорить с ним не о чём...

  11. #11

    По умолчанию

    да пожалуй по другому ни как)))))

  12. #12

    По умолчанию

    да у меня на заводе тетка начальник ей показывали уже такие смоделки сказали работают, теперь всем тошно....

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex_85 Посмотреть сообщение
    да у меня на заводе тетка начальник ей показывали уже такие смоделки сказали работают, теперь всем тошно....
    посмотри тему на форуме про кондиционеры в качестве хол камер.. тоже самое..не хочется повторятся..

  14. #14

    По умолчанию

    спасибо всем за информацию!!!!

Похожие темы

  1. Продам зап части на охладители
    от GRodas в разделе Запчасти
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 08:52
  2. Охладители воздуха Alfa Laval за полцены
    от HolodTrade в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 08:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •