ошибка в марке hrn1 а не nh1,
датчики: 1- низкое давление
2,3- высокое давление + защита по температуре
4- сенсор температуры в трубе
+ 2 датчика воздуха, видимо на каждый вент.
еще какой-то сенсор температуры комнаты по схеме есть rt4 не понял зачем.
короче при отсоединении каждого датчика показывает разные ошибки, при восстановлении датчиков ошибок нет, из чего сделал вывод что датчики все живые.
осталось 2 версии: 1 - сигнал от входа на плату не доходит до процессора
2 - процессор сдох и не видит сигнал.
отдал плату электронщику, ищу рабочую плату для проверки. фото прилагаются.IMAG0748.jpgIMAG0746.jpgIMAG0745.jpgIMAG0744.jpgIMAG0743.jpg