Мы вообще сами кондиционерщики и с морозильными камерами опыт не большой, а тут знакомый попросил помочь. И нам интересно было и время поджимало и спецов тех, что делали найти не смог. Камера самодельная, кубов на 15. Полгода назад вышел из строя компрессор. Заменили. Все работало отлично.
А тут электрики решили профилактику провести. Ну и, как водится, забыли подрубить 1 фазу на щитовой. А на 2х других 420В. Хозяин камеру включил, компрессор чего-то пошумел, не завелся конечно. Выключил. Пришли мы, отправили его электриков обратно вести, косяки свои исправлять. Электрики вроде все исправили. Опять пришли мы. Температура в камере 7.5С, включили камеру. В настройках -3.0С должно быть. Нагнал 3.0С и в режим ожидания ушел. Поднялась температура до 5.0С - включился и в ожидание на 4.0С. В ожидание уходил скорее всего потому, что срабатывала защита от перегрева. Трубка возврата была горячая, подача - холодная. Но вентилятор на конденсаторе так и не включался.

В чем причина может быть? Понимаю, что вопрос такой общий. Но хотя бы направление подскажите куда копать. Компрессор прозвонили - обмотка вроде целая. Так понимаем, что если бы даже сдох компрессор, то вентилятор на конденсаторе все равно бы завелся. С чего начать проверку электрической части? И что может быть?