Агрегат ape-m-4dc7y-h-a1b2c4d2h1y1 на базе бицера испаритель альфа лавал BFGES404CS трвTEZ5 газ 407 ресивер по шильнику на 27 л кондёр на улице квр нрд стоит .Работает маштнка для конвеерного охлаждения бубликов тоесть сразу из печи на поток цикл охлаждения 40 мин температура в обьёме задана 14 .5 С .Суть проблеммы такова машинка просто раз и перестала выдовать температуру но не критично а до 17 5 С и всё.нооовот нет температуры и вот через час машина в режиме??? и так ловил я её несколько днеи просто было со слов клиента. поимал а толку. первым делом подумал утечка нашол по флянцу трв .протянул дозапровляю аефекту нуль судя по количеству газа блин уже до жопы быть а нету выхлда и возврата масла нет.но вот конвеер перестал свежие шанюшки подкидовать и в течении минуты машинка в режим масло возвернулось просто идеал.токо пошол новыи приход и опять такая хрень квр пробывал регулировать отрабатывает и квр и нрд давка жидкость18 бар -16.5 бар соответвено настроики рд всас 6 бар трв пытылся ругулировать вроде реагирует на закрытие открытие сильфон тоже пытался перестовлять в разные места но он как то туго думает оченьно туго .такое ощущение что упала хододопроиводительность а вот почему уже голову сломал если есть какие мнения буду рад услышать.