Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Коллеги помогите разобратся с высокотемпературнои машиной

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию Коллеги помогите разобратся с высокотемпературнои машиной

    Агрегат ape-m-4dc7y-h-a1b2c4d2h1y1 на базе бицера испаритель альфа лавал BFGES404CS трвTEZ5 газ 407 ресивер по шильнику на 27 л кондёр на улице квр нрд стоит .Работает маштнка для конвеерного охлаждения бубликов тоесть сразу из печи на поток цикл охлаждения 40 мин температура в обьёме задана 14 .5 С .Суть проблеммы такова машинка просто раз и перестала выдовать температуру но не критично а до 17 5 С и всё.нооовот нет температуры и вот через час машина в режиме??? и так ловил я её несколько днеи просто было со слов клиента. поимал а толку. первым делом подумал утечка нашол по флянцу трв .протянул дозапровляю аефекту нуль судя по количеству газа блин уже до жопы быть а нету выхлда и возврата масла нет.но вот конвеер перестал свежие шанюшки подкидовать и в течении минуты машинка в режим масло возвернулось просто идеал.токо пошол новыи приход и опять такая хрень квр пробывал регулировать отрабатывает и квр и нрд давка жидкость18 бар -16.5 бар соответвено настроики рд всас 6 бар трв пытылся ругулировать вроде реагирует на закрытие открытие сильфон тоже пытался перестовлять в разные места но он как то туго думает оченьно туго .такое ощущение что упала хододопроиводительность а вот почему уже голову сломал если есть какие мнения буду рад услышать.

  2. #2
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    а нету выхлда и возврата масла нет
    похоже на высокий перегрев

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    вот конвеер перестал свежие шанюшки подкидовать и в течении минуты машинка в режим масло возвернулось просто идеал.токо пошол новыи приход и опять такая хрень
    Возможно увеличилась температура бубликов, или их состав? что приводит к высокому перегреву, попробуйте снизить перегрев, отрегулировав ТРВ!
    Ну и все показатели установки не мешало-бы написать здесь, так быстрее разберёмся с проблемой.

  3. #3

    По умолчанию

    407-й при утечке нужно весь менять. Неконденсирующиеся фракции, увеличилось давление конденсации, отсюда и снижение холодопроизводительности. Как вариант - остановить компрессор, дать конденсатору остыть и с верхней точки попробовать стравить часть фреона.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    всем привет сегодня попробовал нагреть верхнию часть трв ( типа жидкость с термобалона перетекла в мембранную часть ) ефект был практически на глазах с тем же потоком
    булок масло стало возрощатся и температура стала падать на глазах фактически. приехал было 19 .1 с за каких то 5 7 мин упала до 17 С походу чёто с трв.
    по поводу перегрева он нормальныи . булки с тои же температурои .а утечька была не значительная по моему мнению. просто складывается такое впечатление что нет скорости потока через трв и соответственоо нет заполнения испарителя от сюда и нет тои холодопроизводительности. просто когда поток булок прекрашается нагрузка на испаритель падает давка на всасе понижается и компресор просто всасом вытаскиваетгаз и масло с испарителя. но ето моё мнение мож я и не прав.ну заказали трв завтро придёт попробую поставлю видно будет.просто сёднешни експеремент с нагревом головы трв показал кое какои ефект в лучьшую сторону . по поводу трв прочитал на консультанте хотя сам и не верил что так может быть . тока там советовали остановить машинку и полить трв кипятком (силифонная часть трв теплее чем верх корпуса трв говорит о перетекании жидкость в мембранную часть что влечёт за собои не правилиную работу трв . закрывание. и потерю холодопроизводительности.) речь о перемерзании не идёт .у меня не было возможности лть кипяток в низу булки кругом грел тряпкои мокрои но ефект был.просто ша вспоминаю месяцев 8сем назад была такая хрень с ним пробовал дозоправку ничего пока не разобрал трв ничего не увидел собрал открыл до конца и забыл на ето время. если конечно проблемаа пропадёт после замены трв то почему такая бяка снем произошла ?
    да вот ешо не могу разобратся како количество газа полнои заправки системы по документации поныи нуль. ресивер на27л мож подскажите как просчитать . ну ето так для себя чтоб знать

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    ресивер на27л
    Обычно 75% от объема ресивера, а дальше по ощущениям)))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    подскажите как просчитать . ну ето так для себя чтоб знать
    Если в работе есть фреон в нижнем стекле ресивера, то его уже достаточно. А вообще говоря, если в смотровом стекле на жидкостной линии (перед ТРВ) жидкость без пузырьков- тоже должна работать машина. Недостаток можно определить по малому переохлаждению после конденсатора.

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    речь о перемерзании не идёт
    А на это надо обратить внимание, патамушта при нагревании ТРВ он как бы открывается, похоже на прихват.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sisoj Посмотреть сообщение
    всем привет сегодня попробовал нагреть верхнию часть трв ( типа жидкость с термобалона перетекла в мембранную часть )
    такое бывает в н.т. камерах, когда трв полность обмерзает,поэтому и льют кипятком, а у тебя кипение наверное +7. Может термобалон установлен неправильно. А трв с МОР?
    А если хочешь подсчитать норму заправки, зайди на сайт битцера.

  8. #8

    По умолчанию

    и настройки рд вентиляторов конденсатора уменьшил до 35 конденсации

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    всем привет . в ресивере нет глазков .в непроблемнои машине дозу газа определить могу на ура . в глазке на жидкости пузырчики малость проскакивают тока про вкл вентеляторов на кондее. на ул - 25 27. перемерзания нет .трв с моп. ну ето в принцепе наверное и всё . седня поменял трв и всё сразу почти встало в норм.масло сразу ворачиватся стало. малость моп трв притормозил при запуске поскольку пока менял трв бублики шли в камеру обычнои рекои .и в камере стало + 40 плюс обьём бубликов но гдето через 30 40 мин машинка в режиме . заре посмотрю дальнеишее поведение. да к стати давка на всасе как была 5. 2 5 .8 бар так и осталась. да проверку проводил фактически при полной тепло нагрузки на воп. завтро проверю отпишусь . но на сёгодня я уехал довольным результатом. а да ещё такои момент кода снял трв обратил внимание сто в термобалоне трв чтото звенит как колоколбчик в школе если потрести а вновом такого нет .

Похожие темы

  1. Помогите Разобратся кондиционер Мицубиси Галант
    от Артем161ru в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 07:56
  2. Samsung RSJ1KERS помогите разобратся с пичиной
    от Дмитрий72 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 16:30
  3. Помогите разобратся с ID 961 plus
    от Valter в разделе Eliwell
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 12:43
  4. либхер cn-4003 помогите разобратся
    от TITARU в разделе Liebherr
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 18:03
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 09:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •