Уважаемые форумчане! Подскажите, какие технические навароты должны быть установлены на кондиционерах серверной, кроме зимнего комплекта?
Уважаемые форумчане! Подскажите, какие технические навароты должны быть установлены на кондиционерах серверной, кроме зимнего комплекта?
Согласователи работы кондиционеров бывает ставят.
В одной конторе GSM модули видел, в случае аварии смс пишут.
на узле связи прецизионные кондеи охлажденный воздух под фальшпол гонят а из под пола непосредственно в шкафы с оборудованием
Ставят ли дополнительно ресивер?
На кондиционер? Вы смеётесь? Экономически не целесообразно.
на сплитах ни разу не видел и не ставили, только зимний комплект с усиленным утеплением компрессора (специфика региона).
на прецизионные ставили ресиверы большие, даже больше расчетных, потому что перепад наружных температур -48...+37 (это лето 2013 и зима 2014) и конечно KVR, NRD, NRV...
Благодарю!
Систему ротации можно еще засунуть, некоторым нравится...
Угу лучше сторожа обучить картонкой кондер. закрывать по градуснику))На кондиционер? Вы смеётесь? Экономически не целесообразно.
Вы к земеле обратитесь http://holodforum.ru/member.php?u=18556 и всё станет ясно.
Социальные закладки