Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 111

Тема: Можно ли считать изменение тока при запуске признаком засора

  1. #1

    По умолчанию Можно ли считать изменение тока при запуске признаком засора

    Вчера был на вызове. Ардо 2 камеры , 1 к-р, статический испаритель. Жалоба на намерзание в ХК. До моего приезда они разморозили БХП, влкючили, он 15 минут поработал и отключился, и до моего прихода не включался, примерно 4 часа. Компрессор был теплый, видимо, пытался включаться, но тепловуха не давала. Подключил компрессор напрямую и повесил клещи. Ток сначала был 1,5 - 1,6А, потом в течение минуты уменьшился до 0,8-0,9А. Впоследствии оказалось, что в этом холодильнике был засор капиллярки.
    Можно ли такое изменение тока при запуске считать еще одним дополнительным признаком засора? Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    20.01.2012
    Сообщений
    1,347

    По умолчанию

    Думаю, при засоре ток не будет целую минуту 1,5 1,6А, а быстрее упадет до 1 и меньше Ампера. Конденсатор на первых калачах будет сильно горячим, а до конца просто холодным, значит засор. Лучше спросить у хозяевов, какое было намерзание плачки - вверху только или полностью. А так, если вызвали, так надо разбирать и проверять систему и уже засор смотреть. Тем более, если 134-й фреон. Фильтрец поменять обязательно.

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    ...Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?
    Не факт! А если все в конденсаторе и компрессору качать не чего, то что компрессор преодолевать будет?
    Для грамотной диагностики засора КТ надо оперировать значениями давления, а не тока.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #4
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?
    Я так думаю, если давление, начиная от выпускного до засора повышенное, тогда от засора до выпускного клапана оно будет меньше нормы. Следовательно в рабочей камере поршню будет легче сжимать более разряженный газ. Следовательно и потребляемый ток должен быть меньше.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    ... Можно ли такое изменение тока при запуске считать еще одним дополнительным признаком засора? Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?
    А вот теперь возьми, и дай остыть позистору не менее 15 (лучше 30 минут, и он запустится.
    Я уже писАл про свой эксперимент, когда холодный СК-140 (пауза не менее 30 минут) с конденсатором на А-268 с засорением дает пусковой ток 13А, а если через пять минут простоя (теплый позистор) - всего 8А...
    Поэтому в случае незапуска в течение 4-х часов еще напрашиваются варианты:
    - подклинивание горячего компрессора
    - неверная настройка тепловой защиты (быстро включает после срабатывания)
    - проблемы питания (низкое напряжение, либо просадка при пуске)
    - проблемы с позистором (уменьшился номинальный ток прохождения)
    - проблемы с конденсатором (если есть)

  6. #6
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    Можно ли такое изменение тока при запуске считать еще одним дополнительным признаком засора? Логически вроде объясняется: Если в конденсаторе и капиллярке перед пуском высокое давление, то мотор преодолевает повышенное сопротивление при пуске, а потом, после разгона, ток чуть снижается, оставаясь все равно выше номинального?
    неа, Борисович прав:
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    если все в конденсаторе и компрессору качать не чего, то что компрессор преодолевать будет?
    при засоре в КТ кипение уходин вобласть более низких температур (давлений) - следовательно холодопроизводительность компрессора падает и нагрузка на валу электродвигателя уменьшается - отсюда следует и падение потребляемой мощности и тока, зачастую и на слух слышно - компрессор тише начинает работать при засоре

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Неа. Ток растет от нагрузки ……. , нагрузку создает( только ) ВД …… , .Низкое Д к повышению тока не каким боком и далее только философия …….

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    когда холодный СК-140 (пауза не менее 30 минут) с конденсатором на А-268 с засорением дает пусковой ток 13А, а если через пять минут простоя (теплый позистор) - всего 8А...
    С таким током компрессор труп. Только что СКН-150 тепловой отрубало , ток в момент попытки старта был 8,5 А , а вообще защитное реле на 1-2А рассчитано.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    Неа. Ток растет от нагрузки ……. , нагрузку создает( только ) ВД …… , .Низкое Д к повышению тока не каким боком и далее только философия …….
    клещи в руки и показания философами станут

  10. #10
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    клещи в руки и показания философами станут
    Когда есть циркуляция хладагента , то давление на нагнетании выше (температура от 40 до 60*С ) , чем при отсутствии циркуляции , так как весь хладагент уже сжат и имеет температуру комнатную 20 -25*С .
    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Для грамотной диагностики засора КТ надо оперировать значениями давления, а не тока.
    И другого тут быть не может.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    Жалоба на намерзание в ХК.... Впоследствии оказалось, что в этом холодильнике был засор капиллярки.
    Есть у меня сомнения по поводу шубы на испарителе ХК в двухкамерном однокомпрессорном Ардо при засоре.
    А по теме: ко всему желательно показания манометров, вольтметра (может напряжение прыгнуло), модель аппарата и марку компрессора.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    был засор капиллярки.
    Берешь ножницы для обрезания КТ и при работающем моторе обрезаешь не далеко от ФО капу и смотришь, если жидкарем прет, то точно засор КТ
    PS. сегодня испробовал очиститель карбюраторов "Hi-Gear" на лыже 389 - моет отменно хватило одного колпачка и капа дует как новая, для подстраховки дал немножко 600-го.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Когда есть циркуляция хладагента , то давление на нагнетании выше (температура от 40 до 60*С ) , чем при отсутствии циркуляции , так как весь хладагент уже сжат и имеет температуру комнатную 20 -25*С .
    и не спорю.Не согласный тока с
    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    Низкое Д к повышению тока не каким боком и далее только философия …….
    к повышению тока имеет отношение и Н и В и много еще чаво,но при отсутствии циркуляции(засор) потребление тока будет наименьшим.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    .Низкое Д к повышению тока не каким боком и далее только философия …….
    открываешь каталог и смотришь н.т компрессор и с.т компрессор на одном и том же газе и примерно одинаковых серий.. поглянь рабочий ток)) кстати не пилил "кондейный" компрессюк-какая там "жирная" обмотка..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    С таким током компрессор труп.
    Да ну??? Наверное работает потому, что он об этом не знал...)))
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Только что СКН-150 тепловой отрубало , ток в момент попытки старта был 8,5 А , а вообще защитное реле на 1-2А рассчитано.
    Так отрубать может не только чисто по току, но и из-за значительного давления в конденсаторе, например.
    Попробуй лучше СК-140 с конденсатором на 4 мкФ, и поговорим. Потому что:
    Основные параметры защитных реле РКТ-1...РКТ-6:
    • Настройка по температуре срабатывания 120-140 град.С;
    • Настройка по температуре возврата 60-75 град.С;
    • Температура срабатывания 130+-10 град.С;
    • Температура возврата 65 +10-5 град.С;
      • Ток срабатывания (при t=80 град.С):

        • РКТ-1 1,5А;
        • РКТ-2 1,8А;
        • РКТ-3 2,5А;
        • РКТ-4 3,0А;

    • Максимальный ток срабатывания (при t=25 град.С)соответственно: 5; 6,3; 8,0; 11,5 A.
    • Время срабатывания 6-15 сек.

  16. #16
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Да ну??? Наверное работает потому, что он об этом не знал...)))






    Сообщение от R13a


    Только что СКН-150 тепловой отрубало , ток в момент попытки старта был 8,5 А , а вообще защитное реле на 1-2А рассчитано.



    Так отрубать может не только чисто по току, но и из-за значительного давления в конденсаторе, например.
    Попробуй лучше СК-140 с конденсатором на 4 мкФ, и поговорим. Потому что:
    Что то ты ерунду какую то пишешь . Бытовой компрессор мощностью в 100- 150 Вт не может нормально работать потребляя 8 А , в этом случае он труп и тепловая отключит раньше.

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Настройка по температуре срабатывания 120-140 град.С;
    И от тока не зависит ?

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Время срабатывания 6-15 сек.
    Из твоих же данных . А у тебя , блин , работает , сказочник.

  17. #17

    По умолчанию

    речь наверно про пусковые токи,которые в 8-10 больше номинала.По идее теплушка не должна успеть сработать.Исключение тока отключился-а хозяйская кастрюлька борща горячея возле конца к-59 поставленная)))))

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Что то ты ерунду какую то пишешь . Бытовой компрессор мощностью в 100- 150 Вт не может нормально работать потребляя 8 А , в этом случае он труп и тепловая отключит раньше. .
    Перечитай, речь шла о пусковых токах, про рабочие упоминания не было. При этих токах компрессор запускался, и продолжал работать на нормальном потреблении.
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    И от тока не зависит ? .
    Ну если ток не греет, то не зависит. Там же нагрев нужен, а не охлаждение?)))
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Из твоих же данных . А у тебя , блин , работает , сказочник.
    Еще раз перечитаешь тот пост?))))

  19. #19
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Вьюга4, читать можно двумя путями , какой у тебя считать правильным ? Мгновенные токи мы обычно опускаем , к ним отнесу бросок в момент пуска , он очень короткий . А речь в теме про токи потребления .
    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    Подключил компрессор напрямую и повесил клещи. Ток сначала был 1,5 - 1,6А, потом в течение минуты уменьшился до 0,8-0,9А. Впоследствии оказалось, что в этом холодильнике был засор капиллярки.
    Любим мы в сторону уходить , это не про тебя , а про любую тему , можем что угодно вспомнить и о чём угодно спорить. У меня друг Валера , ему 66 лет , так он до сих пор отключает в ларях обдув компрессора , считая , что это нафик нужно , это я про то , что спорить бесполезно зачастую как с стариками , так и с молодыми.

    Цитата Сообщение от Alexcold Посмотреть сообщение
    Можно ли считать изменение тока при запуске признаком засора
    Предвижу ...
    Если сошлёшься на название темы , то при пуске ток мгновенный при запуске не столь важен , так как если нет разницы давлений , то он не меняется , а тут опять приходим к важности измерения не тока , а давления и скорости выравнивания его в системе.

  20. #20
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    ... Мгновенные токи мы обычно опускаем , к ним отнесу бросок в момент пуска , он очень короткий . А речь в теме про токи потребления .
    Тогда почему после моего поста про пусковые токи, ты упрекаешь меня током потребления для СК на 12-м = 8А, тем более, что у ТС речь вообще шла про какой-то изобутановый компрессор? У них что, токи одинаковы? Откуда дровишки?
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Любим мы в сторону уходить, это не про тебя, а про любую тему, можем что угодно вспомнить и о чём угодно спорить. У меня друг Валера , ему 66 лет, так он до сих пор отключает в ларях обдув компрессора, считая, что это нафик нужно, это я про то, что спорить бесполезно зачастую как с стариками, так и с молодыми.
    У Валеры хорошее качество - своих тараканов он не навязывает другим, отключает молча, и все!))))
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Если сошлёшься на название темы , то при пуске ток мгновенный при запуске не столь важен , так как если нет разницы давлений , то он не меняется , а тут опять приходим к важности измерения не тока, а давления и скорости выравнивания его в системе.
    Давай начнем с того, что эта тема почти обо всем: если хочется поговорить о токе, то нужно говорить и о напряжении тоже, они взаимозависимы. К тому же точно отследить ток не получается, а +/- лапоть, не есть достоверное определение дефекта. О каком токе можно вести речь, если не указана марка компрессора? Что есть для него тот самый ток 0,8...0,9 А? И не кажется ли тебе точность в 0,1 А (между 0,8 и 0,9А) не слишком точной?

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблема при запуске Дайкин VRV 4
    от Rjnjdfcbz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 23:25
  2. ХК выбивает автомат при запуске компрессора
    от Sergiosx в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 19:32
  4. атлант 150-0 колбасит при запуске (в гараже)
    от badboy2115 в разделе Корзина
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 13:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •