Тема: Мощность для охлаждения потока воздуха

  1. #1

    По умолчанию Мощность для охлаждения потока воздуха

    Есть конкретная задача. Нужно охладить воздушный поток +30 градусов до 0. Минимальная скорость потока 200 метров куб./час.
    Как рассчитать, подобрать мощность холодильного агрегата и охладителя? Выходящую температуру 0 планирую регулировать скоростью потока с помощью Fasec 43. Не могу найти инф. по данной теме. Подскажите пож.

  2. #2
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    200 метров куб./час
    камеры по объему рассчитывают. А скорость!!!??? Эт че за спец устройство? У него постоянно должно быть на входе +30С а на вых. 0С?

  3. #3

    По умолчанию

    Входящая температура не постоянна может опускаться до +20, а на выходе нужно 0

  4. #4
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    воздушный поток +30 градусов до 0

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    скорость потока 200 метров куб./час.
    По этим параметрам вряд ли че ответят. (Разве что поржут) Назначение какое? Для чего?

  5. #5

    По умолчанию

    Производственный процесс. конечное назначение неизвестно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    Есть конкретная задача. Нужно охладить воздушный поток +30 градусов до 0. Минимальная скорость потока 200 метров куб./час.
    Как рассчитать, подобрать мощность холодильного агрегата и охладителя? Выходящую температуру 0 планирую регулировать скоростью потока с помощью Fasec 43. Не могу найти инф. по данной теме. Подскажите пож.
    Дельта допустимая на выходе какая? У тебя на выходе с испарителя к примеру от 0 до +2 теипература, через 20 см +2 +4 а еще через метр +6 +8. Если неизвестно что для чего и как то нечего даже и заморачиваться, должно быть ТЗ от которого и пляшут. А фейсик у тебя температуру регулировать ну никак не сможет. Не для этихцелей прибор.
    И как долго должно работать оборудование холодильное, при температуре 0 на выходе кипение полюбому минусовое, значит холодилка на оттайку будет уходить.
    Короче, старая русская пословица: Не зная броду-не лезь в воду.

  7. #7

    По умолчанию

    Да, задача нестандартная. Охлаждённый воздух циркулирует по каналу в теплоизоляции и каким образом будет использоваться в дальнейшем мне неизвестно. нет прочих условий по влажности и т.д., оборудование должно работать по 9 часов в непрерывном режиме. Кипение безусловно минусовое, без оттайки никак. оттайку придётся делать короткими частыми циклами. А как ещё проще организовать постоянную t 0c на выходе, кроме как управлением скорости вентилятора на ипарителе с помощью eliwell fasec 43 (http://www.eliwell.it/product.aspx?id=1292), мне трудно представить.
    при макс температуре +30 скорость потока 200 м\час, при понижении входящей t, увеличивая скорость потока регулируем выходящую t. Можно вставить вдобавок регулятор давления кипения типа KVP.
    Так как входящая температура воздуха и влажность непостоянна., по другому на мой взгляд, должен быть инверторный компрессор с регулируемой производительностью и разработанный под эту цель модуль управления. Что относится к миру фантастики. Если есть другие решения, подскажите.

    Нашёл вот такой Пример расчета охлаждения в системе кондиционирования.
    Допустим, разрабатывается система кондиционирования офиса, которая должна понижать температуру теплого воздуха, поступающего снаружи в летний период. Температура входящего атмосферного потока составляет 27 градусов Цельсия, а относительная влажность - 60 процентов. Предположим, что требуется охлаждать обрабатываемый воздух на 8 градусов. При этом температура поверхности теплообменника находится ниже точки росы, а замещаемый объем воздуха составляет тысячу килограммов в час.
    Вновь обращаемся к диаграмме Моллье и выясняем, что значения энтальпии составляют 52 и 45 килоджоулей на килограмм соответственно. В результате несложных расчетов (1000х(45-52):3600) получаем, что искомая мощность на охлаждение будет составлять минус 1,94 киловатт. Отрицательное значение мощности в системах вентиляции означает, что направление передачи тепла происходит в обратном режиме, то есть от воздушной массы к поверхности теплообменника.

    В моём случае исходя из этого примера будет: по макс. нагрузке при 90% влажности масса проходящего воздуха - (234 кг. х (энтальпия 90-5=85):3600)= 5,525 киловат мощности на охлаждение. Подходит ли такой расчёт?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    оттайку придётся делать короткими частыми циклами.
    ...нет, в таких случаях применяют два потока. Пока один оттаивает, второй работает.
    По моим подсчётам получается не менее 15квт...

  9. #9

    По умолчанию

    В моём случае исходя из этого примера будет: по макс. нагрузке при 90% влажности масса проходящего воздуха - (234 кг. х (энтальпия 90-5=85):3600)= 5,525 киловат мощности на охлаждение. Подходит ли такой расчёт?
    Уточните влажность входящего воздуха, потому что 90% это уже туман образно говоря, от этого зависит мощность оборудования. А для сухого воздуха по моим прикидкам надо
    (200:3600)х30=1.665 Квт.
    Ещё момент, расчётная разность температур для ВО= 7-8К, так что охлаждение как бы многоступенчатое. Это только прикидки. Подумайте.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...нет, в таких случаях применяют два потока. Пока один оттаивает, второй работает.
    о двух потоках я тоже думал, и это сильно усложняет оборудование.

  11. #11

    По умолчанию

    ...да ты скажи зачем это, ты не боись, нас ничем не удивишь, а вот решение может найтись быстрее...

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ещё момент, расчётная разность температур для ВО= 7-8К, так что охлаждение как бы многоступенчатое. Это только прикидки. Подумайте.

    Да нужно либо ступенчатое охлаждение, Или в теории если взять охладитель увеличенной мощности в N раз при 7-8К со скоростью обдува 1500 куб. м.\час, и замедлить поток до наших 200 в час, то и К увеличится


    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А для сухого воздуха по моим прикидкам надо
    (200:3600)х30=1.665 Квт.
    90% влажности беру как максимум, а так это окружающий воздух с производственного цеха. С расчётами ничего так и не понял.

  13. #13

    По умолчанию

    как вариант поиграться с вент каналами.Байпас с заслоночкой с приводом(и темп. и расход регулировать) между входом и выходом испарителя, дабы подмешивание было...., чтоб привести в порядок дельту t..........правда тода расход на вентиляторе 800 кубов должон быть

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...да ты скажи зачем это, ты не боись, нас ничем не удивишь, а вот решение может найтись быстрее...
    на производстве изготавливаются бутылки для водки. в какую часть бутылки и под какую наклейку будут задувать этот воздух, сказать не могу это секрет

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    как вариант поиграться с вент каналами.Байпас с заслоночкой с приводом(и темп. и расход регулировать) между входом и выходом испарителя, дабы подмешивание было...., чтоб привести в порядок дельту t..........правда тода расход на вентиляторе 800 кубов должон быть
    неплохая идея!

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У нас спокойно в фирмах можно сделать расчет, при этом сам монтаж не оговаривается.
    Но зато если нет опыта, то вероятность ошибки (исключая западло) равна нулю.

  17. #17

    По умолчанию

    С расчётами ничего так и не понял.
    Расчитываем количество теплоты, которое надо отобрать от 200м.куб. воздуха. Прально?
    G=мс (Т2-Т1),где м-масса в сек., нашу массу в час делим на 3600, правда 1 куб весит 1.2кг., значит 240:3600=0.666. с-теплоёмкость Кдж/(кгхК), для воздуха это единица. В скобках дельта температур=30град.
    И получаем мощность=0.666х30=1.998 Квт.
    Если взять простую сплит-систему мощностью 7000Bte,то увидим, что расход воздуха у нее соответствует Вашему и дельта на входе-выходе не менее 10К, вот уже с 30 до 20 сбили и т.д. Кстати не самый дорогой вариант.

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У нас спокойно в фирмах можно сделать расчет, при этом сам монтаж не оговаривается.
    Но зато если нет опыта, то вероятность ошибки (исключая западло) равна нулю.
    Но только обязательно оговори с заказчиком объемы охлаждения - если ему понравится, то он будет агрегат насиловать по-максимуму, а крайним делать тебя. Ну в фирмах тебе эти все вопросы зададут, твоя задача зафиксировать это в отношениях с заказчиком. И можно предложить некий запас из расчета на возможное увеличение потребности, чтобы тебе потом не бросили в лицо - и нафик ты впритык все соорудил? При этом промолчат, что в курсе пропорций увеличения цены в этом случае.
    И еще: посколку тебе придется сдавать (принимать) объект строго по скорости потока в м/сек, то придется и приборчик прикупить, впиши его себе в расходы: http://kipia.ru/catalog/detail/LV_10...ometryi__2812/

  19. #19

    По умолчанию

    Не Боги горшки обжигают.Считаю так Q=240(99.6-9.8)/3600+20%=7.18кВт при условии
    Цитата Сообщение от Romancho's Посмотреть сообщение
    Минимальная скорость потока 200 метров куб./час.

  20. #20

    По умолчанию

    Ты запятую не там поставил. 0,0666кг/с
    Спасибо, спешил, но окончательная цифра правильная.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Раздельная регулировка воздушного потока
    от lebedev в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 13:46
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 11:32
  3. перенаправление потока фриона
    от megov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 12:37
  4. нужен блок охлаждения воздуха в систему вентиляции офиса.
    от zulut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 15:19
  5. Клапан в системе канального охлаждения или нагревания воздуха
    от Aleks29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 19:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •