Показано с 1 по 15 из 15

Тема: LG канальник B37 LH

  1. #1

    По умолчанию LG канальник B37 LH

    Всем привет.Проблема в следующем,канальный кондиционер не включается на тепло и холод .t улицы 10 градусов,t помещения 16 градусов.Сопротивление датчиков испарителя 15 кОм,датчика воздуха 8 кОм.Фреон R22, присутствует.Реле контроля фаз не предусмотрено.Одноименных фаз нет.Межблочный кабель целый.Испаритель чистый(новый кондиционер).На наружном блоке,см.фото,две платы ,одна из которых пищит(звук открытых дверей в холодильнике).Из двух светодиодов(крас.+зел.)гори� � постоянно зеленый.Рядом такой же работает без проблем.Проводной дисплей ошибку не показывает.Буду благодарен за советы.IMAG0393.jpgIMAG0391.jpg

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    .Реле контроля фаз не предусмотрено
    Детектор фаз должен быть.
    Пищит из-за него, скорее всего.

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Сейчас фото разглядел получше. Самая верхняя плата с трансом и есть детектор фаз.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Проводной дисплей ошибку не показывает
    а схема есть ?? и что Х..я черная в низу фота??

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Детектор фаз
    Не логично,компрессор не скрол,обыкновенный ротор.И на крыше их еще семь,соединял фазы произвольно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    черная в низу фота??
    картинка будет завтра.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    а схема есть ?? и что Х..я черная в низу фота??
    Плата управления оттайкой.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Плата управления оттайкой.
    С режимом теста.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Не логично
    Посмотри внимательно, откуда подходят провода на плату (три отдельно)

  10. #10

    По умолчанию

    В принципе- да,но вопрос тогда, зачем?Завтра поменяю местами фазы.

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Извини, vlad64, не успел дописать. Бегал в ночной за памперсами для дочки.
    На плату приходят пять проводов. Отдельно три с силового клеммника (фазы А,В,С), один - вход на катушку контактора с общего клеммника, и последний - выход на катушку контактора. Для проверки можешь замкнуть между собой эти два провода. Но только для кратковременной проверки!

  12. #12

    По умолчанию

    Завтра сделаю, думаю что ты прав.

  13. #13

    По умолчанию

    Отвертка рулит. Нажал контактор и по звуку сразу понятно обратное вращение. Наружки у многих пищат при перефазе.

  14. #14

    По умолчанию

    всем спасибо,тема закрыта.поменял фазы.
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Нажал контактор и по звуку сразу понятно обратное вращение.

  15. #15

    По умолчанию

    Действенный и быстрый способ, если нет чем проверить чередование фаз. На кондеях вполне можно быстро проверить.

Похожие темы

  1. LG -36 канальник.
    от Гендольф в разделе LG
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 22:32
  2. Канальник
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 11:53
  3. канальник
    от ДДЕ в разделе Монтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 18:52
  4. Канальник
    от Shavkat в разделе Mitsubishi
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 23:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •