    Jupiter Scroll R134a 3,75м.
    КМ-спиральник(встроен);
    Охлаждение- Выносное(этиленгликоль);
    Блок- Carel MPXPRO;
    ТРВ- Вентиль Alco Controls серии ЕХ2 электронный
    расширительный вентиль.
    Претензий к работе пристенника до этой недели не было, а теперь его рубит по высокому давлению. КМ запускается и работает 5-6секунд, давление выростает за 25бар и останов. И так постоянно. Думал охлаждения маловато, увеличил расход этиленгликоля по МАХ, давление по прежнему за 25бар. Такое ощущение что нет прохода, под подозрением электр.трв . Катушка целая. Вопрос? кто сталкивался с EX2 и как понять что трв кердык.

  2. #2

    По умолчанию

    Фильтр этрв проверить

  3. #3

    По умолчанию

    Ну ты здорово головой ударился, несколько лет коту под хвост