Неправильно: проверять обмерзание на максимальном холоде (0 град.С), при этом обмерзание докипателя должно быть (с учетом +15 в помещении) полностью, или почти полностью. Учитывай, что на полном холоде должно быть максимальное заполнение испарителя, но с учетом окружающей температуры.
При чём здесь момент выключения ??? То есть если у тебя камера для цветов , то ты низкотемпературный компрессор поставишь и он у тебя при пуске из строя не выйдет ? Дохнут компрессора не в конце цикла , а при пуске с бешеным давлением для начала цикла. Конденсатор в этом случае (электрический) лишь облегчит пуск , но нагрузку с клапанов и ток потребления не уменьшит.
Ладно, я тогда спать пойду , а то инквизитор гневаться будет. Он не любит, когда на утреннюю пытку опаздывают .
Объясни, почему на друхкомпрессорных БХП компрессор ХО низкотемпературный. По температурному режиму в самой камере она среднетемпературная, кто спорит. Но давление/температура кипения хладагента в устоявшемся режиме (не нравится включение/отключение - включим компрессора напрямую и пусть поработает) соответствует низкотемпературному диапазону работы компрессора.
Пример про цветочную камеру некорректен. Если разморозить БХП и включить летом при +36 град.С, то давление кипения будет, безусловно, больше, чем когда в камерах номинальная температура, но клапана не гнутся и "бешеного давления" не наблюдается.
ПС. Ни на одном БХП не встречал среднетемпературного компрессора.
и не только это. на "усушку" в БХП насрать, чтобы по уму ставить "средний" компрессор работающий в нормальном диапазоне (к примеру в -7) пришлось бы до кучи увеличивать испаритель так как "дельта" бы уменьшилась-продуктам было бы гуд, а вот навар производителя пострадал...)) Александр, помни об "Интере"))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Ну так я на Интеры только СТ и пихаю! Ничего при этом не увеличивая!!!))))
Этому меня первый ШХ-800Т научил (блин!).
Да ну нафиг. По уму там как раз должны быть среднетемпературники, т.к. температура конденсации в БХП, стоящей в квартире, и она же в шкафу из предыдущего моего поста в ларьке под палящим солнцем суть не одно и то же. Особенно, если конденсатор - не статика.
Даже при той температуре испарения, что ты написал.
MBP
диапазон температур кипения: от -25 0C до +15 0C
Так что -20 там проходит)
знал бы ты сколько Александр копий сломал по этому поводу.. но факт-у нас Интеров на обслуге поболе сотни-и как правило там "белки" разваливаюца, а компрессора дохнут редко.. вот когда ножиком бабусы дырявят из за врождённого косяка с оттайкой это да. дохнет всё и кондёр ржа съедает намертво.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Белки полетели три в этом году, раньше даже не помню такого. дырявили 501 Интера всего пару раз - Фото сдвоенного конденсатора одного из них мелькало на форуме, ржи не было (мастер его лепил зеленкой до меня, а я увидел это уже после "своего" ремонта). Фильтр проверял - без особенностей.