Вот тут рекомендуют клеить бутилкаучуком.Теплообмен лучше.
Если ТС плотно прижал трубку и проклеил настоящим алюминиевым скотчем (чем толще, тем лучше), то ничего страшного не вижу. Не фонтан, но работать будет.
Хороший матерьял-автору + ,ещё мне понравилось про изгиб трубы испарителя чуть в верх ,по ходу газа.Есть возможность это испытать-потом отпишусь.http://www.findpatent.ru/patent/242/2426038.html
А ещё лучше качественно отвакуумировать и заправить проверенным хладагентом , у коллеги выл холодильник на 134м , баллон которого немного странный , так вот и давление в нём на 2 Bar выше , какая там бадяга - одному богу известно , но после заправки шумит - мама не горюй. Заправили из моего баллона Форановского - тишина полнейшая ! Только компрессор и слышно . Так же при переводе на смесь 290 и 600 шум всегда меньше становится и ток потребления падает , но это уже не для всех , тут надо руку набить и понять (и простить) что творится в системе после заправки , иногда и фильтр после этого меняет ориентацию .
Заменой испарителя в пене в последнее время занимаюсь довольно часто, так что прими немного критики - по моему будет в пользу. Лист вообще лучше удалять, у меня был случай отслоения от пластика (первые делал примерно как ты) - так что лучше не играть в повезёт - не повезёт. Докипатель ставить обязательно (листовой испаритель выполняет функцию докипателя), но не так, как у тебя, в твоём случае это просто расширение трубы. Докипатель делаю из старых 35 или 50и граммовых фильтров - ввход выход с верху ( отрезается часть фильтра со стороны трубки, цеолит - в "таз". где КТ - глушится ), ну и проставку на КТ желательно, правда в кольца не вил.