Тема: Замена компрессора. Заправка 134-А вместо 404-А

  1. #1

    По умолчанию Замена компрессора. Заправка 134-А вместо 404-А

    Заправка 134-А вместо 404-А. Была произведена замена компрессора ML90TB на NEK6210GK на холодильной витрине «Двина 150» ВСн, температурный режим -6…+6. Когда дело дошло до заправки, оказалось что забыли взять 404-А фреон, был 134-А, им и заправили (350 гр.). Холодильник работает нормально, температуру набирает -2°С. Стоит ли ехать в магазин пере заправлять фреоном или можно всё оставить, так как есть (возможны ли какие-нибудь последствия).

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Капиллярная трубка на 404 рассчитана, ну и потеря холодолроизводительности % на 40. Но в данном случае , учитывая феерический подбор компрессора : было http://nika-holod.ru/?module=fncatalogue&showitem=1348 и стало http://nika-holod.ru/?module=fncatalogue&showitem=1329 до лета должен поработать.

  3. #3

    По умолчанию

    до лета должен поработать.
    А мне кажется, что и потом будет работать.Вопрос-почему меняли?Если сгорел, то обязательно промывка КД с заменой ФО. Но тем не менее с наступлением лета появиться надо бы, проконтролировать режим.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref_r12 Посмотреть сообщение
    Когда дело дошло до заправки, оказалось что забыли взять 404-А фреон, был 134-А, им и заправили (350 гр.).
    Менять хладоагент только по причине отсутствия необходимого в "чемодане" считаю разгильдяйством (проще съездить за нужным и спать спокойно...) Другое дело, когда нужного в "арсеналах" нет. Много раз встречал эти времянки (отключенные агрегаты защиты и т.п.... потом забывают заменить и гробят технику...) ИМХО.

  5. #5

    По умолчанию

    . потом забывают заменить и гробят технику...)
    Васильич, тут тот случай, когда не угробишь. Установленный КМ немножко мощнее и , если б заправили 404-м, работал бы с перегрузкой из-за недоразмеренных теплообменников. А вообще эти 404 и 134 хладагенты проблемные, уж лучше старые добрые 12, 22 или уж 406.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Помницца на семинаре от Embraco один дедушка все пытался вытребовать , чтобы компрессора шли не заполненные маслом, а он после покупки заливал бы САМ туда нужное масло, и вдувал нужный фреон. Имхо конечно бредятина, но не мальчик же на этом настаивал???

  7. #7
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref_r12 Посмотреть сообщение
    был 134-А, им и заправили (350 гр.)
    какое ж давление на обратке?

  8. #8

    По умолчанию

    Приехать и перезаправить обязательно 404-м. Компрессор конечно мощнее намного, но если охлаждения хватает будет работать, тем более сейчас лепят витрины из того что было, а не подбирают конденсатор-испаритель-компрессор по мощности.

  9. #9

    По умолчанию

    сейчас лепят витрины из того что было, а не подбирают конденсатор-испаритель-компрессор по мощности
    Добавлю- и капиллярку тоже на локоть намотали, зачем там длина, сечение. При таких рассуждениях почему

    перезаправить обязательно 404-м.
    , пойдёт и так.

  10. #10

    По умолчанию

    давление на обратке 0,8 (на витрине написано норма заправки 350 гр.)

  11. #11

    По умолчанию

    2014-01-06-649.jpg
    Какой должен стоять компрессор на данной витрине, ML90TB уже кто-то поставил вместо родного. ML90TB вклинил.

  12. #12

    По умолчанию

    Родной компрессор вроде бы должен стоять 6165GK или 6181GK, а ML90TB пере размерный для данной витрины. И если всё так, то поставив NEK6210GK и заправив 134-А (потеряв 40% производительности) витрина должна работать нормально.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref_r12 Посмотреть сообщение
    какой должен стоять компрессор на данной витрине, ml90tb уже кто-то поставил вместо родного. Ml90tb вклинил.
    ml90tb это не родной , раньше ставили nek6165 gk , а последнее время ставят nek6210gk , и судя по шильде и дозе вы поставили родной . мудрить не чего не надо ( кт , конд. ..) за исключением газ , перезаправь штатным по весам ( а лучше 507 если есть возможность ) спокойней и совесть чиста , а сюрпризов могут подкинуть и при идеально выполненной работе …….

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    тут тот случай, когда не угробишь.
    можно согласится , но не по фэн-шую это .

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    если б заправили 404-м, работал бы с перегрузкой из-за недоразмеренных теплообменников
    конденсаторы там одинаковые , и даже на двине 180 такой же . прошлогодняя партия пришла с зеркальными комплектующими двина 150 и двина 180 - мк , конденсаторы , испарители ……. . разницу заметил только в крыльчатке ( в градусах лопастей ) и в микродвигателях , доза в 3 грамма .мк - nek6210gk

  15. #15

    По умолчанию

    у компрессоров nek6210gk и ml90tb при кипении -20*С холодопроизводительность одинаковая, только при +7.2*с у nek6210gk больше на 15%. заправив 134 холодопроизводительность уменьшается примерно на 40% при одинаковых режимах работы. но при уменьшении холодопроизводительности, уменьшается отдача тепла в конденсатор и сответственно уменьшается температура конденсации. поэтому холодопроизводительность уменьшится не на 40%, а меньше. и при небольшой тепловой нагрузке и если нужен режим +2...+4*с, то витрина и будет работать. а летом будет ли время следить за режимами работы? лучше сделать как было.
    производители часто исходят из своих экономических соображений, и не делают оптимальными режимы работы. и если на двине 150 и 180 стоят nek6210gk ( а у него нижняя граница кипения -20*С), то у 150-ой кипение будет ниже допустимого что ухудшает охлаждение компрессора и укорачивает его жизнь

  16. #16

    По умолчанию

    нашел данные по витринам, для 150-ой больше подходит ML90TB, у него кипение до -25*С.
    Изображения Изображения

  17. #17
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref_r12 Посмотреть сообщение
    давление на обратке 0,8 (на витрине написано норма заправки 350 гр.)
    так проверь переохлаждение кондёра на месте(равномерный прогрев),всёж кап.тр. под 404 заточена,но судя по дозе и давлению всё в порядке,только для средней темп.,а ещё лучше,замени фильтр,заправь 404 или 507 и забудь.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    20.12.2009
    Сообщений
    195

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    и если на двине 150 и 180 стоят nek6210gk ( а у него нижняя граница кипения -20*С), то у 150-ой кипение будет ниже допустимого
    Почему только на 150 ?


    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    но судя по дозе и давлению всё в порядке,
    Не факт что дозу надо еще корректировать , и давление изменится . Конденсатор в режиме предполагаю будет холодный почти весь , ….

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    Почему только на 150 ?
    это было предположение смотри свой пост#14, потом обнаружил файл с данными

  20. #20

    По умолчанию

    Так и есть, при работе на 134-А конденсатор холодный почти весь.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильник бытовой POZIS-Свияга Замена компрессора и заправка
    от Dariakholo в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 09:44
  2. Stinol RF S 345 - заправка и замена? терморегулятора
    от Михаил Б. в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 22:25
  3. замена СК200 (200ватт, R12) на ACC GVY75AA (205ватт, R134a) заправка 134
    от PROLAN в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 12:47
  4. Замена 1/2 вместо 3/8
    от ВладимирМ в разделе Монтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:43
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 16:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •